Переделать коаксиал на классику
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Переделать коаксиал на классику
Вечер добрый всем !
Подскажите, плиз.....
Есть котел Vaillant ecoTEC VUW OE 346. Коаксиальный дымоход....
Можно ли переделать на простой дымоход, а забор воздуха из помещения котельной ?
Подскажите, плиз.....
Есть котел Vaillant ecoTEC VUW OE 346. Коаксиальный дымоход....
Можно ли переделать на простой дымоход, а забор воздуха из помещения котельной ?
-
- Мастер
- Сообщения: 1504
- Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
- Репутация: 102
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Конденсат у Вас потечет почти неизбежно, а это хоть и слабая но кислота (асбоцемент то Ваш выдержит?
сомнительно!), нужно в любом случае отводить...
Посему делают как на рисунке у RUZALIN специальной трубой, а в нашей реальности - полипропиленовой канашкой
, с соблюдением уклонов и направлений раструбов.
К тому же температура дымовых газов не позволяет надеяться на тягу, поэтому удаляются они давлением вентилятора через газоплотный дымоход (опять канашка
)

Посему делают как на рисунке у RUZALIN специальной трубой, а в нашей реальности - полипропиленовой канашкой

К тому же температура дымовых газов не позволяет надеяться на тягу, поэтому удаляются они давлением вентилятора через газоплотный дымоход (опять канашка

Лучшее решение - стандартное решение....
Re: Переделать коаксиал на классику
Если так уж принципиально... если вывести стандартной коаксиальной трубой через стену цоколя, на уровне 0.7м от земли, на какую высоту минимально поднимать надо ?
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
Не понятно кто вы в этой цепочке, покупатель который уже купил этот агрегат или монтажник, который будет монтировать? Это всё токи конденсатный котёл, нужно знать как с ней работать.
Если этот вопрос задан для того, чтобы понять будет тяга или нет, то беспокоиться нет нужды, в котле есть вентилятор и он отвечает за дымоудоление и не нужно высоты дымохода, чтобы создалась тяга. Но коаксиальная труба на уровне 0.7 метров от земли мне кажется не очень хорошо, будет пар прилипать к стене дома и есть вероятность, что зимой трубу попросту занесёт снегом. И труба для конденсатника должна быть своя, например полипропиленовая.kolokolok писал(а): если вывести стандартной коаксиальной трубой через стену цоколя, на уровне 0.7м от земли, на какую высоту минимально поднимать надо ?
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
Как я понимаю, котёл предполагается монтировать в цокольном этаже? То есть по проекту газ для котла подводиться в цоколь. Надо узнать, есть ли канал под дымоход. Если есть, то в него опускать полипропиленовый дымоход диаметром 80 мм, а от котла до этого канала провести коаксиальной трубой 80/125. Эти узлы есть в программе поставки Вайлланта. Правда длина вертикального участка может быть только 6 метров для этого котла. Так же под котёл надо подвести канализационную трубу, для отвода конденсата, её будет зимой достаточно много, если котёл будет работать в конденсатном режиме. Так же нужна вентиляция площадью 125 куб.сантиметров.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
2 метра.kolokolok писал(а):на какую высоту минимально поднимать надо ?
А вообще нужно по пословице:
Лучше один раз увидеть(самому с нормативами ознакомиться), чем сто раз услышать(получить ответ на форуме)

Для конденсатников есть специальные полипропиленовые дымоходы. Конечно дороже, чем канализационные трубы, но это проблема заказчика. Не стоит, тем более за деньги, фуфло лепить.
И не обязательно коаксиалом до верха вести. Одиночный дымовой канал, а воздух и из помещения забирать можно, или через ближайшую наружную стену вывести.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"