Жидкотопливный котёл

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
ВИМ
Претендент
Претендент
Сообщения: 86
Зарегистрирован: 13 фев 2005, 10:38
Репутация: 0
Откуда: Калининград

Сообщение ВИМ »

Правильно выбрать котел могут правильные специалисты, а правильно ли они выбрали вот это уже можно и обсудить.

Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

Если у Вас автосервис, смысл есть. Котел с горелкой на 80 кВт будет стоить порядка 3500 евриков.

Аватара пользователя
Малой
Претендент
Претендент
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 28 янв 2005, 13:35
Репутация: 0
Откуда: Киев
Контактная информация:

Сообщение Малой »

Я немного занимался отработкой.

Сделали воздушное отопление нескольким СТО - довольны.
Использовал печки на отработке с вентилятором (есть и без него)
фирмы KROLL (Германия, хотя все комплектующие Итальянские)
мощность гдето 30-35 кВт, Вы можете взять 2 шт.
Простая до ужаса - капельное горение на "тарелке".
Единственный недостаток - ежедневная чистка этой чугунной тарелки,
КПД 90 %.
Впринципе были все довольны, да необходимо хорошо отстаивать отработку - иначе забивается шестеренчатый насос :lol:

Также делали водогрейную котельную на отработке.
Применяли горелки KROLL (у них также есть вся дополнительная обвязка)
Котлы стальные с трехходовым движение д.г. - Schafer Domomax (100 кВт)
Нормально работает, клиент доволен. Опять же необходимо раз в полгода чистить котел.

ZEMON
Претендент
Претендент
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 22 мар 2006, 17:30
Репутация: 0
Откуда: Ставрополь

Re: Котел на отработке

Сообщение ZEMON »

GOODMAN писал(а): есть шанс закапчивания электродов розжига - соответсвенно пробой по электродам, как следствие - выход из строя высоковольтного трансформатора
Можно поподробнее? Просто у нас сразу вышли из строя два трансформатора из трех на дизелях, закапчивание электродов как причина не рассматривалась.Хотя и соляры они плеснули "слитой с трактора"

лесоруб
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 09 июл 2012, 15:25
Репутация: 0

Сообщение лесоруб »

здравствуйте. хочу поставить водогрейный котел на отработке мощность 40 квт, для отопления гаража.полазил по интернету почитал форумы. мнений много и все разные. что посоветуете?

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Большой гараж однако. Котел любой, горелку Вайсхаупт.

shuninm
Любитель
Любитель
Сообщения: 375
Зарегистрирован: 12 окт 2008, 09:17
Репутация: 9
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Сообщение shuninm »

Сначала следует озаботиться наличием необходимого количества отработки для отопления. Грубо совсем... Для отопления вашего сервиса в сильный мороз, при условной теплотворной способности отработки 10кВт*ч/кг понадобится в сутки 170кг отработки. В литры перевести нетрудно, если без тосола, воды... Цифири взяты колхозным методом, когда 100Вт нужно для 1м2. В реалии может отличаться, как в ту, так и в иную сторону.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

сам не знаю, но поговаривают что такие системы ставят больше не для отопления, а чтоб дешевле утилизация отработки выходила.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Kokoshino
Профи
Профи
Сообщения: 609
Зарегистрирован: 07 июл 2009, 13:20
Репутация: 14
Откуда: Новосибирск

Сообщение Kokoshino »

Dim@ писал(а):Большой гараж однако. Котел любой, горелку Вайсхаупт.
НЕ-НЕ-Не только никакова вайсхаупта. На отработке у Вайса на эту мощность нету ничего. А по поводу котла тоже вопрос. На такие виды топлива нужено ставить котлы желательно двухходовые, и с максимальным объемом топочной камеры, чем больше топка тем лучше сгорает и чистить реже надо. Также лучше не бруть итальянские котлы с малой металлоемкостью, лучче брать немцев. В маслах сера по любому есть, а это долговечность котла.
Я разговаривал с ребятами из тойота центра в кузне, они грят что жгут масло и нет проблем, я удивился но после расспросов выяснил, оказывается что читска котла каждые 2-3 дня - это для них не проблема - ржунимагу ))))))

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

я слыхал и про ежедневную чистку, там даже специальный узбек был на довольствии. :) точнее до сих пор вроде есть.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Kokoshino
Профи
Профи
Сообщения: 609
Зарегистрирован: 07 июл 2009, 13:20
Репутация: 14
Откуда: Новосибирск

Сообщение Kokoshino »

oleg.dmitrievic писал(а): специальный узбек был на довольствии
Ну если с узбеками проблем нет, то можно и узбекскую электростанцию открыть по китайскому принципу ))))))

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

P.Becker писал(а):Сегодня первый раз за эту зиму чистили котёл мощностью 34 квт.
:mrgreen: Ржунимагу (так, кажись, в интернетах говорят)...
Нормальный режим чистки с моторной отработкой - не реже 1 раза в неделю.
Моторные масла обладают приличной зольностью. При правильном подборе котла-горелки, настройки горелки и температурного режима - это пепел , чистится - 5 минут (если котел гладкий, стальной, или Витола 200). Если режимы неоптимальны, - нагар вязкий, чистить мучение..
Лучшее решение - стандартное решение....

лесоруб
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 09 июл 2012, 15:25
Репутация: 0

Сообщение лесоруб »

остановил свой выбор на котле Экохит с горелкой Омни. котел чугунный, про горелку ничего плохого не нашел. У кого нибудь есть в эксплуатации такая система? если есть то какие проблемы возникали во время работы?

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

лесоруб писал(а):котел чугунный
Стальной, однако, чистить легче, а чистить нужно будет часто....
Лучшее решение - стандартное решение....

Ответить