Электрический котел. Проблема.

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

как я понимаю вопрос стоит о гарантийке. Что проще может быть чем вскрыть котел? Ромэо, ты монтажник? может косяк в монтаже? Мож и тены не сгорели?
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
Abil
Мастер
Мастер
Сообщения: 1739
Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
Репутация: 57
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение Abil »

ТЭНы в котле чаще всего находятся в нижней зоне. Чтобы их осушить котел должен был опустеть совсем или на 50 процентов.
По электрике все нормально? Не было скачков напряжения? Были отключения по фазам? Как соединены ТЭНы? Лучше соединить звездой , а не треугольником .
Отключать фазы по отдельности не рекомендуется. Из-за ассиметричного режима работы, особенно под нагрузкой оставшиеся напряжения могли резко возрасти

Аватара пользователя
ivanovvtb
Претендент
Претендент
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 28 июн 2007, 15:19
Репутация: 0
Откуда: Тольятти

Сообщение ivanovvtb »

Воздух может попасть если насос циркуляции стоит после котла и спусника воздуха. Это первый случай. А второй если на ТП сшитый полиэтилен кислородопроницаемый , то естественно теплоноситель остывает обогощается кислородом и выделяется при нагреве на поверхности тэна.
Сделать хорошо не хватает времени! Переделать находим всегда!

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Сомневаюсь что причина выхода в этом.
Истину покажет только вскрытие котла, скорее всего тэн будет выглядеть так как на фото.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

ROMEO14
Гугол рулит вместе с яндексом.
И забудьте про воздух.

"вопрос в теме поставлен подругому я ответил на вопрос, а вообще я уже неоднократно писал, что эл. котлы зло, а когда в них льют антифриз это еще хуже. Но на данную тему уже устал писать, это в поиске можно найти"

"Причина выхода всех ваших тэнов из строя - низкая скорость воды в месте установки нагревателя. Здесь два момента. Либо у вас не используется насос, либо вы включаете его переодически, либо установлен насос недостаточной ... производительности."

http://yandex.by/yandsearch?rdrnd=96306 ... 298&lr=153" onclick="window.open(this.href);return false;

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Насчет насоса после воздушника... это теория ваша? а то у меня эта теория с вашей расходится, причем кардинально. Поскольку как мне кажется ниодин насос несможет сжать воду и напихать в нее воздуха из воздухоотводчика.
а вот с димкиной версией согласен полностью
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

Собственный пример: установил котёл протерм в торговом павильоне 300М2 Теплые полы везде через кол ТП и установлен деаэратор спировенттеплоноситель тожже антифриз автомобильный ,я был против но заказчик ни в какую мол часто отключают электричество. Итог: как и в вашем случае кирдык всем тенам через год или более, а ведь деаэратор и ставится для того чтобы удолять шлам ,воздух и сопутствующие газы. После замены тен и промывки системы уже более 3 лет всё нормально не считая некоторых проблем с автоматикой.Теплоноситель вода.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

против автомобильного? или вообще против антифриза.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

Так как можно заливать в систему какой бы-то ни было антифриз ,еслив инструкции сказано НИЗЯ.Я по возможности заливаю воду из системы ГВС верхнетагильской ГРЭС ,она самое то для СО.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

А я стараюсь дождевую водичку лить

ROMEO14
Претендент
Претендент
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 28 фев 2008, 11:38
Репутация: -1

Re:

Сообщение ROMEO14 »

гpязнуля писал(а):как я понимаю вопрос стоит о гарантийке. Что проще может быть чем вскрыть котел? Ромэо, ты монтажник? может косяк в монтаже? Мож и тены не сгорели?
Я снова с вами, поприветствуйте. Результаты вскрытия пока не известны.


Да, я монтажник. Косяк может быть и в монтаже. Хотя я не совсем понимаю, какой косяк возможен при настолько примитивной схеме? От котла трубы (26мм. м/пл) идут на метр вниз, а потом на метр влево, входят в дюймовый коллектор Valtec с расходомерами. На обратке (перед котлом) смонтирован расширительный бак на 18l. Слева, на подаче, смонтировал группу безопастности. Какие тут могут быть косяки?

ROMEO14
Претендент
Претендент
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 28 фев 2008, 11:38
Репутация: -1

Re:

Сообщение ROMEO14 »

Abil писал(а):ТЭНы в котле чаще всего находятся в нижней зоне. Чтобы их осушить котел должен был опустеть совсем или на 50 процентов.
По электрике все нормально? Не было скачков напряжения? Были отключения по фазам? Как соединены ТЭНы? Лучше соединить звездой , а не треугольником .
Отключать фазы по отдельности не рекомендуется. Из-за ассиметричного режима работы, особенно под нагрузкой оставшиеся напряжения могли резко возрасти
По электрике все ужасно. Напряжение у него скачет очень сильно. Обещали к весне подвести ток от новой подстанции, но пока еще ничего нет. После запуска котла в эксплуатацию ( где-то осенью того года) Он купил огромный стабилизатор на 30квт. Это, по его мнению, должно было стабилизировать скачки и обеспечить бесперебойную работу не только котла, но и всего дома. После подключения котла через стабилизатор котел работал нормально в течении нескольких минут, после чего стабилизатор начинал греметь, стучать, гаснул свет и.д. В итоге было решено оставить питание котла напрямую, без стабилизатора. Вроде как получилось нормально - зиму отработал.
Сразу замечу - я не электрик, и поэтому не могу правильно и подробно ответить на ваши вопросы. электро-подключениями заведовали другие люди.

ROMEO14
Претендент
Претендент
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 28 фев 2008, 11:38
Репутация: -1

Re:

Сообщение ROMEO14 »

ivanovvtb писал(а):Воздух может попасть если насос циркуляции стоит после котла и спусника воздуха. Это первый случай. А второй если на ТП сшитый полиэтилен кислородопроницаемый , то естественно теплоноситель остывает обогощается кислородом и выделяется при нагреве на поверхности тэна.
Насос циркуляции стоит до котла (до теплообменника) Во всех настенных котлах он стоит именно так. На ТП стоит металлопластик. Да что-бы там не стояло, каким образом он может насыщаться кислородом, если трубы залиты в пол?

ROMEO14
Претендент
Претендент
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 28 фев 2008, 11:38
Репутация: -1

Re:

Сообщение ROMEO14 »

Code писал(а):ROMEO14
Гугол рулит вместе с яндексом.
И забудьте про воздух.

"вопрос в теме поставлен подругому я ответил на вопрос, а вообще я уже неоднократно писал, что эл. котлы зло, а когда в них льют антифриз это еще хуже. Но на данную тему уже устал писать, это в поиске можно найти"

"Причина выхода всех ваших тэнов из строя - низкая скорость воды в месте установки нагревателя. Здесь два момента. Либо у вас не используется насос, либо вы включаете его переодически, либо установлен насос недостаточной ... производительности."

http://yandex.by/yandsearch?rdrnd=96306 ... 298&lr=153" onclick="window.open(this.href);return false;
Я бы и не лил антифриз, но внимательнейшим образом изучив руководство по монтажу и эксплуатации котла, я нигде не обнаружил запрета на использование антифриза.
Насчет насоса. Что значит не используется? Насосом управляет автоматика котла, в соответствием со своими алгоритмами. Включать/отключать я его не смогу при всем желании.

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

ROMEO14 писал(а):но внимательнейшим образом изучив руководство по монтажу и эксплуатации котла, я нигде не обнаружил запрета на использование антифриза.
Запрета нет, но, почитав Вашу тему, я стал вспоминать подобные случаи из своей практики. И во всех случаях перегорания ТЭНов в системе был залит антифриз. Что, как минимум, заставляет задуматься.
"Без измерений нет испытаний!"

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

ROMEO14 писал(а):Я бы и не лил антифриз, но внимательнейшим образом изучив руководство по монтажу и эксплуатации котла, я нигде не обнаружил запрета на использование антифриза.
Mij-gan писал(а):... И во всех случаях перегорания ТЭНов в системе был залит антифриз
да не надо лить концентрат, разбавляйте его и всё...
Все гениальное - просто.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

а на аватарке у тебя в бутылках тож разбавленное?
Встретил дизайнера - убей сразу!

ROMEO14
Претендент
Претендент
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 28 фев 2008, 11:38
Репутация: -1

Сообщение ROMEO14 »

Breaking News!
Новый теплообменник приехал в сервис. Его установили, но котел все равно не работает. По всей видимости проблема вовсе не в тэнах. Теперь они будут заказывать новый блок управления, т.к. диагностировать существующий они не умеют.
Если учесть тот факт, что кроме теплообменника, насоса и блока управления в этом куске говна ничего нет, то значит виноват блок управления. Будем следить за дальнейшим развитием событий.

Аватара пользователя
Ayrat
Профи
Профи
Сообщения: 865
Зарегистрирован: 05 май 2010, 16:48
Репутация: 25
Откуда: Московская область
Контактная информация:

Сообщение Ayrat »

ROMEO14 писал(а):Новый теплообменник приехал в сервис. Его установили, но котел все равно не работает. По всей видимости проблема вовсе не в тэнах.
Можно и по-другому взглянуть на ситуацию: "Как оказалось, проблема не только в ТЭНах."
Во всем виноваты проектировщики!

Встретил дизайнера - позвони Грязнуле!

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Сообщение Другой человек »

ТЭНы горят и просто так, ввиду их низкого качества.

Ответить