Сегодня вырубился при очередном включении водогрейки, просто потухли все лампочки, другие признаки жизни тоже.
Электропитание котла осуществлялось все это время через стабилизатор напряжения APS Line-R 600.
Я сразу полез в плату, надеялся просто пошевелить контакты и проверить предохранители (там 2 обычных типа как в прикуривателе авто), но результата 0. Отверткой контролькой, а потом мультиметром проверил, ток на плату приходит, на противоположной стороне на перемычке за трансформатором тоже ток есть, но 220В.
Выяснил только одно, похоже что хваленый стабилизатор нифига не работает ибо везде ток 233В, что с ним что без него и на 3-х режимах работы 220/230/240 на выходе те же 233В, эх надо было проверить это раньше, он наверное работает только на просадки вниз и поднимает напряжение до нужного, а на повышение напряжение возможно у него большой предел. Возможно был всплеск вверх, ставший для платы смертельным.
С платой оказалась полная ж..па. Ее не делают в Китае, а я только, что научился покупать тем буквально все.
Итак маркировка платы Aden/Solaris 580.125 но оказалось, что это маркировка для Демпрада, на самом деле это поделка итальянской СитГроуп с оригинальной маркировкой 580.125 BIC http://www.sitgroup.it/content/view/502/lang,ru/" onclick="window.open(this.href);return false;
Но эта информация для поиска платы успех не принесла, дешево купить плату не получается, у диллера в моей деревне эта плата стоит 8000 руб., на просторах интернета я нашел ее только в 1 месте, но 200 с копейками евро

В связи с чем прошу помощи в ремонте этой платы, принимаются любые идеи и предложения. Чуть попозже размещу реальное фото.
Сам пока предполагаю, что вышел из строя трансформатор, его маркировка SIT T541324200/E его ТТХ: при входящей переменке 230V, он выдает на 2 направления:
1) 24V 0,5А странно но кажись синус
2) 200V 0,007А то же синус
Как проверить что он работает?