Соответствие диаметра медной трубы мощности котла

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
kolokolok
Претендент
Претендент
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 02 июн 2006, 07:06
Репутация: 0

Соответствие диаметра медной трубы мощности котла

Сообщение kolokolok »

Пришли на внутреннюю отделку в коттедж, подглядел там скоренько разводку котла, с нитересом для себя на будущее .
Настенный котел 30кВт, а труба от него идет 28мм медь.
Пришел домой, прочитал СП 40-108-2004 Проектирование и монтаж внутренних систем водоснабжения и отопления зданий из медных труб, там для долговременной службы отопления, скорость потока теплоносителя должна быть не более 0.25-0.5 м/с.
Для 30квт и дельте 20градусов, скорость потока 0.7 м/с.
Надо ли заморачиваться, или написанную скорость в СП для отопления в на практике не стоит принимать во внимание ?
Реально кто сколько мм ставят на те же 30кВт медной трубы ?

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Сообщение Другой человек »

не более 0.25-0.5 м/с. ??? Это не то. Не более 1м/c или 1,2. по шумовым параметрам. Имелось ввиду может для централизованных сетей? :oops:

kolokolok
Претендент
Претендент
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 02 июн 2006, 07:06
Репутация: 0

Сообщение kolokolok »

9 ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

9.10 Оптимальными для целей длительного срока службы являются
величины скорости потока от 0,25 до 0,5 м/с для систем отопления

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

До 1 м/с не боясь можно проектировать.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

kolokolok
Претендент
Претендент
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 02 июн 2006, 07:06
Репутация: 0

Сообщение kolokolok »

kolokolok писал(а):Для 30квт и дельте 20градусов, скорость потока 0.7 м/с.
RUZALIN писал(а):До 1 м/с не боясь можно проектировать.
Я тут подумал,.......ТТкотел при окончании нагрева воды в теплоаккумуляторе будет на подаче 90, обратка 85 градусов. При 30кВт поток 2.8м/с !!!!!!

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Смотря где. В стояках выше, в лежаках ниже.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

kolokolok
Претендент
Претендент
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 02 июн 2006, 07:06
Репутация: 0

Re: Соответствие диаметра медной трубы мощности котла

Сообщение kolokolok »

Имел в виду поток с котла.

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Сообщение Другой человек »

для меди критичны мех примеси в жидкости, от этого и на скорость накладывают ограничение, типа чтоб не стерлись. :P

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»