Металлопластик на центральном отоплении?

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Сергей Трапезников
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 31 июл 2012, 08:03
Репутация: 0
Контактная информация:

Металлопластик на центральном отоплении?

Сообщение Сергей Трапезников »

Добрый день! Подскажите пожалуйста кто ставил металлопласт на ЦО ? Были ли печальные последствия? Использую трубу комап и хенко (пресс фитинги).

Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Сообщение Slayer »

Конечно были. Вот например молдаване отказали в теплообенники пользовали неделю "овентроп" на 117 гр Цельсия ...
Итог на фото:Изображение
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Чудес не бывает.Но...студия авторского отопления...Стройинженермонтаж.РФ

Аватара пользователя
Сергей Трапезников
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 31 июл 2012, 08:03
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение Сергей Трапезников »

слышал что henco кратковременно до 130 С может держать :cry:

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Есть мнение, что металлопласт и в частных домах в отоплении служит всего лишь три года, а хороший - пять лет :)

Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Сообщение Slayer »

Только через теплообменник. Имхо...
Чудес не бывает.Но...студия авторского отопления...Стройинженермонтаж.РФ

Аватара пользователя
Abil
Мастер
Мастер
Сообщения: 1739
Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
Репутация: 57
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение Abil »

Используйте в работе не рекламные брошюры, а действующие нормативы: СН 478-75. Инструкция по проектированию и монтажу водопроводных и канализационных сетей из пластмассовых труб, СП 40-101-96. Проектирование и монтаж трубопроводов из полипропилена рандом сополимер, СП 41-102-98 Проектирование и монтаж трубопроводов систем отопления с использованием металлопластиковых труб и т.п.
Если соблюдать имеющиеся рекомендации при проектировании, монтаже и эксплуатации, то срок службы системы будет 50 лет.

Аватара пользователя
Сергей Трапезников
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 31 июл 2012, 08:03
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение Сергей Трапезников »

какой итог все же??? можно делать или нет?

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Сообщение Другой человек »

Нельзя ставить МП на централку и всё тут. Не раз уже обсуждалось. :|

Аватара пользователя
Сергей Трапезников
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 31 июл 2012, 08:03
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение Сергей Трапезников »

Ясно. Просто у нас в городе (Екб), многие монтажники ставят имено металлопласт на пресс и не жалуются.Хотя некоторые индивидуумы умудряются полипропилен или цангу использовать.

Аватара пользователя
stager
Профи
Профи
Сообщения: 638
Зарегистрирован: 11 сен 2010, 20:03
Репутация: 17
Откуда: г.Краснодар.

Сообщение stager »

Другой человек писал(а):Нельзя ставить МП на централку и всё тут.
И пропилен в первую очередь.
Не ошибается тот, кто ничего не делает.

Аватара пользователя
stager
Профи
Профи
Сообщения: 638
Зарегистрирован: 11 сен 2010, 20:03
Репутация: 17
Откуда: г.Краснодар.

Сообщение stager »

Сергей Трапезников
Уточнить хотелось что подразумевается под ЦО.(схема зависимая, независимая?) Дом старый, новый. :|
Не ошибается тот, кто ничего не делает.

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Re:

Сообщение Другой человек »

stager писал(а):
Другой человек писал(а):Нельзя ставить МП на централку и всё тут.
И пропилен в первую очередь.
ППР - можно. Армированный.

Аватара пользователя
Сергей Трапезников
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 31 июл 2012, 08:03
Репутация: 0
Контактная информация:

Re:

Сообщение Сергей Трапезников »

stager писал(а):Сергей Трапезников
Уточнить хотелось что подразумевается под ЦО.(схема зависимая, независимая?) Дом старый, новый. :|
разные дома, насколько я знаю по санпинам в дом должен теплоноситель подаваться не более 95 С, для этого сущ элеваторы , теплообменники , смес насосы, не так ли? Если параметры выше то смело можно идти в суд - вина будет ложиться на УК.

Аватара пользователя
Abil
Мастер
Мастер
Сообщения: 1739
Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
Репутация: 57
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Re:

Сообщение Abil »

Другой человек писал(а):
stager писал(а):
Другой человек писал(а):Нельзя ставить МП на централку и всё тут.
И пропилен в первую очередь.
ППР - можно. Армированный.
Полипропилен на системе отопления будет быстро стареть. Время жизни ПП трубы от армирования не зависит. От армирования зависит только линейные деформации.
Если в систему будете подавать максимум 80 градусов, то можно любой ПП. Надо только проверить допустимое рабочее давление для этих труб при указанной температуре.

Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Сообщение Slayer »

Вобщем , готовьтесь. ..К суду.
Чудес не бывает.Но...студия авторского отопления...Стройинженермонтаж.РФ

Аватара пользователя
Сергей Трапезников
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 31 июл 2012, 08:03
Репутация: 0
Контактная информация:

Re:

Сообщение Сергей Трапезников »

Slayer писал(а):Вобщем , готовьтесь. ..К суду.
не наводите жуть )

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»