нету тяги в дымоходе
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
нету тяги в дымоходе
Поменял старый котел(твердотоплевный) на VIADRUS U22.За одно в дымоход вставил гильзу из нержавейки.Как оказалось
площадь гильзы получилась меньше чем выход котла.Небыло возможности вставить побольше.старый дом каналы узкие.Уменя получилась гильза примерно 12х12.Вторая беда гильза получилась с переходом примерно посередине на сантиметров 30 в сторону.то есть вертикальная часть потом переход 45 градусов и дальше вертикально вниз.Высота примерно 10 метров.Котел в подвале подключен 0,5метра горизонтально потом тройник с тройника вверх переход с круглого в прямоугольный.При первой топке очень сильно задымил.Дым шел со всех щелей и даже из смонтированного внизу тройника штуцера для конденсата.Как увеличить тягу?
площадь гильзы получилась меньше чем выход котла.Небыло возможности вставить побольше.старый дом каналы узкие.Уменя получилась гильза примерно 12х12.Вторая беда гильза получилась с переходом примерно посередине на сантиметров 30 в сторону.то есть вертикальная часть потом переход 45 градусов и дальше вертикально вниз.Высота примерно 10 метров.Котел в подвале подключен 0,5метра горизонтально потом тройник с тройника вверх переход с круглого в прямоугольный.При первой топке очень сильно задымил.Дым шел со всех щелей и даже из смонтированного внизу тройника штуцера для конденсата.Как увеличить тягу?
- Другой человек
- Мастер
- Сообщения: 1494
- Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
- Репутация: 40
- Откуда: Моск.обл.
- Другой человек
- Мастер
- Сообщения: 1494
- Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
- Репутация: 40
- Откуда: Моск.обл.
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
У котла выход дымохода диаметром 156мм, у вас диаметр 120мм плюс еще повороты - нормально котел работать не будет, будет дымить, особенно сильно при розжиге и открытой загрузечной дверце. Котел не будет выдавать свою мощность. Будет активно оседать на дымоходе сажа - это грозит ее возгоранием и пожаром. Писал здесь ветку с фотографиями последствий возгарания сажи - чуть дом не сгорел, человеку повезло что он был дома и смог потушить.
Тяга появилась.В гильзе был застрявший кусок кирпича.Растопил котел .Растапливал через среднюю дверку.Дым наружу не шел.Хотя потом через верх верхней дверки потравливало чуть чуть.При открывании топки часть дыма выходила наружу,хотя пламя закручивалось вглубь к дымоходу.Думаю на крыше добавить метр трубы с утеплителем и поставить дефлектор.
-
- Любитель
- Сообщения: 337
- Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 14:47
- Репутация: 20
- Откуда: г. Серпухов
Re: нету тяги в дымоходе
[quote="pavvv"]Котел в подвале подключен 0,5метра горизонтально потом тройник
Попробуйте:0,5 вертикально , потом горизонтально и тройник.Решит-ли все проблемы.... ? Не знаю.... .
Но все таки " разгонный участок".
Попробуйте:0,5 вертикально , потом горизонтально и тройник.Решит-ли все проблемы.... ? Не знаю.... .
Но все таки " разгонный участок".
И опыт, сын ошибок трудных, и гений, парадоксов труд.