СО - Очень нужен совет, что не так сделано
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
СО - Очень нужен совет, что не так сделано
Здравствуйте уважаемые спецы и завсегдатаи. Очень нужен совет, что не так сделано. Не желает работать СО. Система отопления ЦЕНТРАЛЬНАЯ. Левое плечо топится нормально, а в правом , после разветвления на 57 трубе не топятся три нижних радиатора (см. План СО).
Буду рад любому комментарию.
Буду рад любому комментарию.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Re: СО - Очень нужен совет, что не так сделано
на левом плече -кран 2" закрывали, тогда начинает топится правое плечо и остывает левое.
Re: СО - Очень нужен совет, что не так сделано
прикрытие крана позволяет топится правому плечу. Пока комфортна темпиратура +22 +24 , но на улице пока +6. А что будет при - 30. Территориально находимся на юге Западной Сибири.
- tiptop
- Мастер
- Сообщения: 1463
- Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
- Репутация: 63
- Откуда: Владимир
- Контактная информация:
Re: СО - Очень нужен совет, что не так сделано
Закройте его почти до конца (оставьте угол в несколько градусов).Demiurge писал(а):на левом плече -кран 2" закрывали, тогда начинает топится правое плечо и остывает левое.

Re: СО - Очень нужен совет, что не так сделано
прикрытие крана позволяет топится правому и левому плечу. Пока в помещениях комфортная температура +22 +24 , но на улице пока +6. А что будет при - 30. Прийдётся открыть кран на больший угол и правое плечо перестанет топится. Видимо необходимо будет кардинально менять схему СО.
Re: СО - Очень нужен совет, что не так сделано
Есть правда вариант с хирургическим вмешательством
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- Гуру
- Сообщения: 2222
- Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
- Репутация: 85
- Откуда: Сверл. область.
СО - Очень нужен совет, что не так сделано
К сожалению ВСЁ НЕПРАВИЛЬНО,пока тепло переделать всё на 2трубку.
-
- Претендент
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 02 июн 2009, 14:57
- Репутация: 0
- Откуда: http://opop-servis.com.ua/
- Контактная информация:
Re: СО - Очень нужен совет, что не так сделано
Как вариант греете все на полной мощности, по мере прогреваемости придавливаете прогретые помещения регулировочными вентилями на радиаторах, тепло должно пойти в остальные помещение. Это вариант без переделок!
Твердотопливное оборудование - энергосберигающие технологии :
http://opop-servis.com.ua/
http://opop-servis.com.ua/
- Abil
- Мастер
- Сообщения: 1739
- Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
- Репутация: 57
- Откуда: Санкт-Петербург
Re: СО - Очень нужен совет, что не так сделано
Что значит "Центральная" - это многоквартирный дом с отоплением от внешней котельной? Если "Да", то работает ли отопление у соседей?Demiurge писал(а):Система отопления ЦЕНТРАЛЬНАЯ.
-
- Гуру
- Сообщения: 2222
- Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
- Репутация: 85
- Откуда: Сверл. область.
СО - Очень нужен совет, что не так сделано
Осенью ,когда запускают отопление в маленьких городах ,или поселках,то всегда параметры работы котельных минимальны и поэтому я вам дал совет:сделайте 2трубку и у вас не будет проблем в межсезонье.