Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
дали тех. задание...
котел ACV Delta Performance, видел только на фото и в инструкции...
судя по инструкции имеется один термостат на задание температуры КО и ГВС. Есть ли возможность создать раздельную настройку для этих контуров? Лично вижу только вариант с установкой внешнего бойлера, но зак не поддерживает.
кто что может сказать по этому поводу? варианты с заменой котла и установкой внешнего бойлера отпадают.
заранее благодарен) переделывать гвс тоже "нельзя"... такая вот запарка
p.s. инструкцию прилагаю
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
чиню, настраиваю, парю мозг... иногда последовательность меняется
xpurp писал(а):переделывать гвс тоже "нельзя"... такая вот запарка
есть ли другой способ? заказ только на переделку котельной по КО, просто по моим прикидкам зимой (урал) либо будет недогрев КО, либо перегрев ГВС, оттуда и возник вопрос..
а как воткнуть термостатический смеситель? предлагал, сказали стоит рециркуляция, смеситель не воткнешь((( да и вообще в контур ГВС сказали не лезть(((
чиню, настраиваю, парю мозг... иногда последовательность меняется