Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
promo174
Претендент
Претендент
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 16 фев 2011, 12:19
Репутация: 0

Переделка системы с ЕЦ на принудительную

Сообщение promo174 »

Доброго всем дня. Возник вопрос: к старой системе с естественной циркуляцией будет подключаться новый котел с насосной группой при этом подача и обратка будут подключены к тем же кранам. Вместо расширит бака -мембранный бак, воздухоотводчики, ГБ и т.д.Какие могут быть "засады" при эксплуатации, т.е. как повлияет на общий климат помещений? Спасибо

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

Промыть систему и на обротку не косой фильтр а деаэратор.СО будет нагреваться быстрее,не будет большой разницы между подачей и обраткой,улучшится регулировка,а значит и климат помещений.Ну а про засады без схемы че говорить-то.

promo174
Претендент
Претендент
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 16 фев 2011, 12:19
Репутация: 0

Сообщение promo174 »

да схемка-то порстая -подача вверх итам тройник :налево контур и направо везде идет подача вверху опускается через радиатор вниз в обратку и к котлу...котел будет настенный и диаметр входа -выхода 3\4 а труба на подачу и обратку старая-1 1\4- вот здесь нет ли каких засад?. А за деаэратор спасибо -мысль.

Аватара пользователя
stager
Профи
Профи
Сообщения: 638
Зарегистрирован: 11 сен 2010, 20:03
Репутация: 17
Откуда: г.Краснодар.

Сообщение stager »

promo174 писал(а):котел будет настенный
Тогда думается деаэратора маловато будет.
Не ошибается тот, кто ничего не делает.

касимов
Профи
Профи
Сообщения: 699
Зарегистрирован: 24 мар 2012, 16:26
Репутация: 23
Откуда: Касимов. Рязанская обл.

Сообщение касимов »

promo174 писал(а):налево контур и направо
Балансировалась как система?Прогрев был одинаков лево-право?

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

stager писал(а):Тогда думается деаэратора маловато будет.
Для удаления грязи и газов вполне достаточно,а по балансировке:если раньше они работали нормально,то что им сейчас сможет помешать,ну а мешает проблема тоже решается просто.