стрелка неправильно подсоединили

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
vniklon
Претендент
Претендент
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 24 авг 2011, 10:23
Репутация: 0

стрелка неправильно подсоединили

Сообщение vniklon »

Подскажите, что может произойти если стрелку( гидравлический сепаратор ) подключили не правильно. Со стороны котла по вертикали перепутали подачу и обратку. :?:

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Если насосы подобраны правильно, то на работоспособность принципиально не повлияет.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

смотря какая стрелка. если самодельная то ничего особого, если мабес то тут вопрос....
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

oleg.dmitrievic
Верно,
но если просверлить по рецепту Димы ? ;)

Аватара пользователя
Ayrat
Профи
Профи
Сообщения: 865
Зарегистрирован: 05 май 2010, 16:48
Репутация: 25
Откуда: Московская область
Контактная информация:

Сообщение Ayrat »

vniklon писал(а):Подскажите, что может произойти если стрелку( гидравлический сепаратор ) подключили не правильно. Со стороны котла по вертикали перепутали подачу и обратку.
А со стороны системы отопления как подключено?
Кстати, а что, там тяжело перемонтировать гидрострелку как положено?
Во всем виноваты проектировщики!

Встретил дизайнера - позвони Грязнуле!

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Re: стрелка неправильно подсоединили

Сообщение tiptop »

vniklon писал(а):Подскажите, что может произойти если стрелку( гидравлический сепаратор ) подключили не правильно. Со стороны котла по вертикали перепутали подачу и обратку. :?:
Просто на выходе стрелки температура воды будет такая же как на входе котла, а не на выходе.
То есть на выходе стрелки температура воды будет ниже, чем могла бы быть...
Изображение

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Re:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Code писал(а):oleg.dmitrievic
Верно,
но если просверлить по рецепту Димы ? ;)
нет. так я никогда не делал и делать врятли буду. у меня почему-то все работает с этими стрелками без замечаний.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»