Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
plumber_Alex
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 16:12
Репутация: 0

конденсационный котел NAVIEN NCN

Сообщение plumber_Alex »

Коллеги!
Есть вопрос по котлу NAVIEN NCN. Кто сталкивался, поделитесь опытом пожалуйста! Интересует настройка газовой арматуры по давлению и настройка воздушнотопливной смеси по отходящим газам.
Заранее спасибо!
P.S. Отзывы о котлах тоже напишите, если есть что сказать интересного))

Каргин
Претендент
Претендент
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 02 ноя 2011, 19:25
Репутация: 0
Откуда: Астрахань

Сообщение Каргин »

у меня было на ремонте пара NCN-ок. когда пытался играть с клапаном, звонил в техподдержку. Мне там сказали, что газовый клапан следует крутить при наличии газоанализатора, добиваясь определенной концентрации CO2 в отходящих газах. точное значение не помню, поскольку за неимением анализатора решил туда не соваться...
Первый котел выносил моск по поводу контроля тяги - несколько неверно установили выхлопную трубу и у него сгнил датчик контроля тяги. поменял...
а по второму котлу не помню симптомов, помню только что проблему решили после консультаций с техподдержкой путем замены мозга.
Был еще один котел, но про него ничего сказать не могу... про него ничего больше не слышно... видаться работает нормально...
первые два котла тоже больше не беспокоят уже около года... наверное, тоже нормально стали работать