Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Ilya77
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 17 дек 2012, 10:32
Репутация: 0

Не дружит с ИПБ котел

Сообщение Ilya77 »

Всем привет.
Есть такая проблема с котлом Будерус Логомакс 54К, не хочет запускаться от ИПБ при откл. питания. Падает в ошибку 6А. Как я понял горелка не видит Ноль, верно?
Заказал новый ИПБ CyberPower, сказали что с ним вроде должен дружить. Если опять нет, то что делать?
Создавать искуственно Ноль? Если да, то как, подскажите пжлста.

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Сообщение Другой человек »

Заземление есть? Полярность соблюдена?

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Сообщение Другой человек »

И конечно синусойда, а не аппроксимация.

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

Ilya77 писал(а):Не дружит с ИПБ котел
:mrgreen:
Это Вы не дружите с ПУЭ (7 редакция, пункт 7.1.13) я намекаю, что надо бы первоисточники почитать :roll:
Лучшее решение - стандартное решение....

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Сообщение Другой человек »

7 редакция, пункт 7.1.13 - в студию!

Аватара пользователя
Авдеев
Любитель
Любитель
Сообщения: 284
Зарегистрирован: 25 апр 2009, 23:06
Репутация: 23
Откуда: Москва

Сообщение Авдеев »

Возьмите CyberPower и все будет работать. Насколько я помню сам Будерус по ним одобрение давал этим ребятам
меньше знаешь-крепче спишь :)

Ilya77
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 17 дек 2012, 10:32
Репутация: 0

Сообщение Ilya77 »

Земля есть. Просто на выходе ИПБ нет четкого нуля.
В итоге перезаказал на Теплоком, он с модулем принудительного заземления, с ним думаю должно все работать. И я не первый кто именно с Будерусом сталкнулся с этой проблемой.

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Re:

Сообщение BAXI-Ural »

Другой человек писал(а):7 редакция, пункт 7.1.13 - в студию!
Да пажаласта!!! :D http://www.elec.ru/library/direction/pue.html" onclick="window.open(this.href);return false;


7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3 х 220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
Лучшее решение - стандартное решение....

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

Ilya77 писал(а):Земля есть. Просто на выходе ИПБ нет четкого нуля.
"Ноль" становится "нолем" когда наглухо заземляется. У вас с логикой плохо :|
Лучшее решение - стандартное решение....

Ilya77
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 17 дек 2012, 10:32
Репутация: 0

Сообщение Ilya77 »

При работе от сети все нормально, но когда режим от батарей, ИПБ в каждой вилке выдает по 110в, а как вилку не переворачивай, ничего не меняется, в одном положении он вообще не вкл., в другом пытается запуститься и в ошибку. И причем тут земля, когда ИПБ не вкл. в розетку а работает от батереи.
С логикой у меня все нормально.

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Re: Re:

Сообщение Другой человек »

BAXI-Ural писал(а):
Другой человек писал(а):7 редакция, пункт 7.1.13 - в студию!
Да пажаласта!!! :D http://www.elec.ru/library/direction/pue.html" onclick="window.open(this.href);return false;


7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3 х 220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
:|
Последний раз редактировалось Другой человек 18 дек 2012, 08:39, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Сообщение Другой человек »

:shock: