не греет крайняя батарея

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
vniklon
Претендент
Претендент
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 24 авг 2011, 10:23
Репутация: 0

не греет крайняя батарея

Сообщение vniklon »

Двух трубная система ,твердотопливный котел ,не греет последний радиатор на втором этаже. Если поменять циркуляционный насос т. е. 25-6 на 25-7.5 можно решить этим проблему ?

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

нажо просто первые батареи приглушить скорее всего, а вот если не помогает тогда думать дальше.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

vniklon
Претендент
Претендент
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 24 авг 2011, 10:23
Репутация: 0

Re: не греет крайняя батарея

Сообщение vniklon »

Уже сделали так (приглушили)все равно не греет. Вопрос о замене насоса стоит. Просто дом жилой и ремонт не возможем перенесли котел и вся схема поменяласью те радиаторы что были первыми стали последними ,соответственно изменились диаметры.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

тогда уже может ничего не помочь.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
calmar
Профи
Профи
Сообщения: 941
Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
Репутация: 13
Откуда: Ростовская обл. Азов

Сообщение calmar »

котел перенесли - систему бы перевязать не мешало

Мастерсан
Претендент
Претендент
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 04 июн 2008, 09:39
Репутация: 2

Сообщение Мастерсан »

Топик, ты схемку выложи, с диаметрами и длинной труб, потом и обсуждение будет предметным.... :cool:

виктор000
Претендент
Претендент
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 12 ноя 2012, 00:20
Репутация: 0

Сообщение виктор000 »

если система смонтирована по периметру здания, поможет изменение в системе, обрезаем обратку от ближней батареи до котла, ставим тройник на последней (дальней батареи), для соединений обратки батареи и общей обратки доводим до обратки котла. Получаем систему с попутным движением воды все батареи в равных условиях.

касимов
Профи
Профи
Сообщения: 699
Зарегистрирован: 24 мар 2012, 16:26
Репутация: 23
Откуда: Касимов. Рязанская обл.

Сообщение касимов »

виктор000 писал(а):если система смонтирована по периметру здания, поможет изменение в системе
Совет в слепую. :s_1:

виктор000
Претендент
Претендент
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 12 ноя 2012, 00:20
Репутация: 0

Сообщение виктор000 »

хоть что то а не смайлик

касимов
Профи
Профи
Сообщения: 699
Зарегистрирован: 24 мар 2012, 16:26
Репутация: 23
Откуда: Касимов. Рязанская обл.

Сообщение касимов »

Мастерсан писал(а):Топик, ты схемку выложи, с диаметрами и длинной труб, потом и обсуждение будет предметным....
Ответа нет?Значит и совета нет.Не всемогущие мы.