Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
смотря как забит. одно дело когда просто тонкой пленкой на стенках, другое когда проток забит вообще, и дай бог чтоб через пару секций вода проходила потихоньку.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
- Ayrat
- Профи
- Сообщения: 865
- Зарегистрирован: 05 май 2010, 16:48
- Репутация: 25
- Откуда: Московская область
- Контактная информация:
Теоретически и на 50% и даже более. Но на практике такой "закипевший" котел долго нае проживет - лопнет из-за внутренних термических напряжений. Ибо накипь равномерно по внутренним стенкам не оседает, в застойных зонах ее больше, вот и будут внутренние напряжения в чугунине из-за неравномерной тепловой нагрузки.Олег80 писал(а):А вот насколько сильно накипь может повлиять на кпд? 10-20%?
Во всем виноваты проектировщики!
Встретил дизайнера - позвони Грязнуле!
Встретил дизайнера - позвони Грязнуле!
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
кстати, вопрос в тему. есть котел, напроч забитый. уже рассыпается, ребра сыпятся. если его промыть, неможет ли течи появится?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
да я боюсь что он уже дырявый может быть, просто вода через накипь не проходит. в теплобменник не заглядывал, но горсть ошметков из под него показанная заказчиком впечатлила.
Олег80 это не развод. может конечно и не всю, но жизнь продлевает, и стуки убирает, и расход газа, иногда не на много но уменьшает.
Олег80 это не развод. может конечно и не всю, но жизнь продлевает, и стуки убирает, и расход газа, иногда не на много но уменьшает.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Претендент
- Сообщения: 230
- Зарегистрирован: 05 сен 2012, 19:10
- Репутация: 7
- Откуда: Магнитогорск
Re:
накипь без проблем, а грязь, тут как повезет.... хотя при промывке теплообменника ортофосфоркой грязь вымывает также. в последний раз когда мыл 8 ведер грязной воды из баксюка (обьем теплообменника ок 5 л) вытащил(((Олег80 писал(а):А вообще насколько эффективна промывка теплообменника в напольном котле? Не развод ли это? Реально всю накипь удалает?
чиню, настраиваю, парю мозг... иногда последовательность меняется
Re: Шумит котел
А сколько стоит промывка напольного котла? Насколько сложная процедура? Как я понимаю отключать котел от системы нужно будет.
Может кто порекомендует в Москве фирму?
Может кто порекомендует в Москве фирму?
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Re: Шумит котел
котел протерм тло 50
После 7 лет эксплуатации началось постреливание в теплообменнике.
Промыл. Стало еще хуже. Кипит как чайник. Думаю ,что плохо промыл.
Подскажите пожалуйста возможно ли разрушение теплообменника, очень не хочется мы ть еще раз зимой.
Повышение давления в системе и включение циркуляционного насоса (система гравитационная закрытая)
положительного результата не дали.
Покажите как подготовить воду чтобы попроще и подешевле так как имеется необходимость в подпитке.
После 7 лет эксплуатации началось постреливание в теплообменнике.
Промыл. Стало еще хуже. Кипит как чайник. Думаю ,что плохо промыл.
Подскажите пожалуйста возможно ли разрушение теплообменника, очень не хочется мы ть еще раз зимой.
Повышение давления в системе и включение циркуляционного насоса (система гравитационная закрытая)
положительного результата не дали.
Покажите как подготовить воду чтобы попроще и подешевле так как имеется необходимость в подпитке.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
-
- Претендент
- Сообщения: 230
- Зарегистрирован: 05 сен 2012, 19:10
- Репутация: 7
- Откуда: Магнитогорск
у нас в фирме промывка напольника 6-8 килорублей (зависит от мощности), а насчет сложности... самостоятельно мыть не советую(((. хотя ничего сложного в принципе нет, были случаи когда после самостоятельной промывки заказчиком выезжали экстренно менять котел в связи с разрывом пары секций теплообменникаОлег80 писал(а):А сколько стоит промывка напольного котла? Насколько сложная процедура? Как я понимаю отключать котел от системы нужно будет.

чиню, настраиваю, парю мозг... иногда последовательность меняется
Re:шумит котел
10мм накипи дают потери на нагрев до 50%.Олег80 писал(а):........
Остается вопрос: если теплообменник с накипью насколько сильно это может влиять на кпд? У меня ощущение, что больше приходится платить за газ, который в нашей газовой стране и так дорожает не по дням а по часам.
А если ее отмыть,уважаемый Oleg.dmitrievic, то свищи сами не зарастают и начинают течь -оборудование приходится менять
Пользуясь случаем, опять посоветую не устранять последствия, а предусматривать водоподготовку!
Re: Шумит котел
Посмотрите информацию(требования по воде,тех.данные, схемы монтажа) по применению магнитного полиградиентного активатора воды мпав мвс кемаgeorgiy писал(а):котел протерм тло 50
После 7 лет эксплуатации началось постреливание в теплообменнике.
Промыл. Стало еще хуже. Кипит как чайник. Думаю ,что плохо промыл.
Подскажите пожалуйста возможно ли разрушение теплообменника, очень не хочется мы ть еще раз зимой.
Повышение давления в системе и включение циркуляционного насоса (система гравитационная закрытая)
положительного результата не дали.
Покажите как подготовить воду чтобы попроще и подешевле так как имеется необходимость в подпитке.
Re:
Дополнение к предыдущему сообщению:xpurp писал(а):у нас в фирме промывка напольника 6-8 килорублей (зависит от мощности), а насчет сложности... самостоятельно мыть не советую(((. хотя ничего сложного в принципе нет, были случаи когда после самостоятельной промывки заказчиком выезжали экстренно менять котел в связи с разрывом пары секций теплообменникаОлег80 писал(а):А сколько стоит промывка напольного котла? Насколько сложная процедура? Как я понимаю отключать котел от системы нужно будет.
Стоимость самой популярной и дорогой из моделей МПАВ ( с точеными из нержавейки фитингами и корпусом) на 0,25...1,95 м3/час, которая теряет магнитные свойства по 1% за 50лет(гарантия на брак 5лет) и монтируется с минимальными навыками сантехника(ВР-ВР 1/2") - 3632руб. В воде с 7мг-экв/л образовывалось много меньше 1мм рыхлой накипи за полгода(а в основном- в виде микрокристаллов,неопасных для расходных систем). Сравнивайте.
В замкнутых системах необходимо(есть ГМПНУ) удаление накапливающихся накипеобразователей(не только карбонатных).
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Re: Re:шумит котел
непойму, а где я насчет этого спорил?kema писал(а):10мм накипи дают потери на нагрев до 50%.Олег80 писал(а):........
Остается вопрос: если теплообменник с накипью насколько сильно это может влиять на кпд? У меня ощущение, что больше приходится платить за газ, который в нашей газовой стране и так дорожает не по дням а по часам.
А если ее отмыть,уважаемый Oleg.dmitrievic, то свищи сами не зарастают и начинают течь -оборудование приходится менять
Пользуясь случаем, опять посоветую не устранять последствия, а предусматривать водоподготовку!
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Re: Шумит котел
Вы действительно не спорили.
28.12.12 Вы спросили(цитирую): "Кстати, вопрос в тему.есть котел,напрочь забитый.уже рассыпается,ребра сыпятся,если его его промыть, не может ли течи появиться?"
Я только ответил на этот конкретный вопрос. Извиняюсь, за отсутствие чувства юмора.
28.12.12 Вы спросили(цитирую): "Кстати, вопрос в тему.есть котел,напрочь забитый.уже рассыпается,ребра сыпятся,если его его промыть, не может ли течи появиться?"
Я только ответил на этот конкретный вопрос. Извиняюсь, за отсутствие чувства юмора.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
аа, ну так я о том и думаю что могут появится. яж не курсе есть они там или нет. но рисковать не хотца в отопительный сезон.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Претендент
- Сообщения: 72
- Зарегистрирован: 08 янв 2012, 05:41
- Репутация: 7
- Откуда: Ростов-на-Дону
- Контактная информация:
Re: Шумит котел
Напольный котёл Bosch - 3 года эксплуатации. С разницей в 3 месяца вышли из строя 2 котла.
Понятно, что отсутствие водоподготовки, регулярная подпитка - но на выхлопе - ни одна из кислот "по быстрому" не берёт (уже расколотый)
".. Объём подпитки системы отопления не должен превышать 10% от объёма теплоносителя за весь срок службы ..".
На напольные котлы срок службы заявляется 25лет, а при средней площади дома 350 кв.м и мощности котла 40 кВт, при современных материалах - ал. радиаторы, РР или металлопластиковые трубы, расширительный бак с запасиком 50л (с полезной загрузкой 38 л.), теплообменник котла 20 - 25л. ..
Итого: получается в системе отопления +/- 200л. и безболезненно подпитывать можно 20 литров за 25 лет!!!
Аааа дальше никаких обязательств!
Понятно, что отсутствие водоподготовки, регулярная подпитка - но на выхлопе - ни одна из кислот "по быстрому" не берёт (уже расколотый)
".. Объём подпитки системы отопления не должен превышать 10% от объёма теплоносителя за весь срок службы ..".
На напольные котлы срок службы заявляется 25лет, а при средней площади дома 350 кв.м и мощности котла 40 кВт, при современных материалах - ал. радиаторы, РР или металлопластиковые трубы, расширительный бак с запасиком 50л (с полезной загрузкой 38 л.), теплообменник котла 20 - 25л. ..
Итого: получается в системе отопления +/- 200л. и безболезненно подпитывать можно 20 литров за 25 лет!!!
Аааа дальше никаких обязательств!
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.