альтернатива QAA 73 для управления котлом

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
serb
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 25 мар 2013, 07:12
Репутация: 0

альтернатива QAA 73 для управления котлом

Сообщение serb »

Здравствуйте!

у меня в коттедже работает собственная система управления домом, хочу туда включить и управление системой отопления.

в документации на котел BAXI SLIM 1.620 in указано, что он может управляться при помощи микроконтроллера QAA 73 совместно с платой интерфейса и термодатчиком, даже схемы подключения есть.
QAA 73 подсоединен витой парой к интерфейсной плате.

собственно вопросов 2:
1. есть ли где схема этой интерфейсной платы?
2. управление от QAA 73 заключается просто в коммутации контакта или там какой протокол обмена имеется?

спасибо.

Аватара пользователя
Ayrat
Профи
Профи
Сообщения: 865
Зарегистрирован: 05 май 2010, 16:48
Репутация: 25
Откуда: Московская область
Контактная информация:

Сообщение Ayrat »

serb писал(а):собственно вопросов 2:
1. есть ли где схема этой интерфейсной платы?
2. управление от QAA 73 заключается просто в коммутации контакта или там какой протокол обмена имеется?
2. По протоколу OpenTherm+
Во всем виноваты проектировщики!

Встретил дизайнера - позвони Грязнуле!

serb
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 25 мар 2013, 07:12
Репутация: 0

Re:

Сообщение serb »

Ayrat писал(а): 2. По протоколу OpenTherm+
спасибо! данные точные? я скачал спецификацию на этот протокол,
все вроде понятно. физический интерфейс, как я понимаю, токовая петля?

и правильно ли я вычитал скорость 1000 бод? вроде не совсем стандартно..