подготовка системы к летнему сезону
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
подготовка системы к летнему сезону
Всем доброго дня. Нужен совет профессионалов по подготовке системы отопления к летнему "безотопительному" периоду. Имеем электрический котел и систему замкнутого контура. После выключения котла сохранять давление в системе или стравливать его? Какие работы по профилактике нужно провести? В общем все что необходимо сделать. Заранее благодарю за ответы по существу;)
-
- Профи
- Сообщения: 773
- Зарегистрирован: 03 май 2011, 21:11
- Репутация: 76
- Откуда: Екатеринбург
- Другой человек
- Мастер
- Сообщения: 1494
- Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
- Репутация: 40
- Откуда: Моск.обл.
-
- Профи
- Сообщения: 773
- Зарегистрирован: 03 май 2011, 21:11
- Репутация: 76
- Откуда: Екатеринбург
Re:
То есть пусть система под давлением остается?водолейЕкб писал(а):просто выключи котел.
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Про давление в расш.бачке - у меня сейчас при работающей системе немного подтрпавливает ниппель - т.е. когда отвинчиваешь защитный колпачок, на мокрый палец чувствуется. Он меняется? Если ниппель поменять при выключенной системе, то давление обычным насосом накачать, правильно?Другой человек писал(а):Давление в расш.баке проверить можно. Грязевик проверить. Какие радиаторы в системе?
-
- Претендент
- Сообщения: 230
- Зарегистрирован: 05 сен 2012, 19:10
- Репутация: 7
- Откуда: Магнитогорск
да, циркуляционник не отключайте, а то за лето все г в системе осядет на стенки труб, в радиаторы, и что особо опасно, на ТЭНы котлаok40 писал(а):То есть пусть система под давлением остается?
давление в РБ мерится после отсоединения от системы. должно быть порядка 1.5-1.7 бэр. если ниппель травит, то лучше заменить.ok40 писал(а):Про давление в расш.бачке - у меня сейчас при работающей системе немного подтрпавливает ниппель - т.е. когда отвинчиваешь защитный колпачок, на мокрый палец чувствуется. Он меняется? Если ниппель поменять при выключенной системе, то давление обычным насосом накачать, правильно?
чиню, настраиваю, парю мозг... иногда последовательность меняется
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Re:
А если в система из полипропиленовых труб, стальных радиаторов и заполнялась смесью дистиллированной воды и антифриза? Откуда г... возьмется?Ayrat писал(а):Как эта грязь к ТЭНам котла проберется при отсутствии циркуляции?xpurp писал(а):циркуляционник не отключайте, а то за лето все г в системе осядет на стенки труб, в радиаторы, и что особо опасно, на ТЭНы котла
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация: