Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Mihus
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 21 янв 2008, 12:47
Репутация: 0
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Как снять теплообменник в Baxi Main 24i ??

Сообщение Mihus »

Всем привет!
Котёл пашет (тьфу-тьфу) без особых нареканий уже почти 5 лет.
Сейчас лето и хочу отдать на промывку теплообменник - для профилактики, да и напор горячей воды за последние год-полтора поменьше стал, по ощущениям.
Беглый осмотр показал, что теплообменник, кажется, просто вставлен сверху в контуры и закреплен к трубкам пружинными фиксаторами.
Подскажите технологию снятия, кто знает. Воду из котла солью, естественно и кран подачи хол.воды перекрою.
А то фирма, которая будет делать промывку берет деньгу за выезд и снятие.

Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Mihus 26 июн 2013, 09:17, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Теплообменник закреплен на фиксаторах - отщелкиваете их и вытаскиваете его.

Mihus
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 21 янв 2008, 12:47
Репутация: 0
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Re: Как снять теплообменник в Baxi Main 24i ??

Сообщение Mihus »

А как обеспечивается герметичность в местах соединений?
И ещё вопрос: теплообменник вытаскивается вместе с верхней металлической конструкцией, которая служит для подсоединения трубы газоотвода?

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Герметичность за счет резиновых уплотнителей.
Берите отвертку и разбираете все что вокруг теплообменника, потом отщелкиваете клипсы и вытаскиваете теплообменник, я лично эту модель не разбирал - но принцип у всех примерно одинаковый. Делов на 15-20 минут если впервые. Дольше на форуме писать будете и обсасывать эту тему.

Добавлено спустя 53 секунды:
Mihus хотите что бы вас этому научили - запишитесь накурсы Бакси для сервисных специалистов, они бесплатные.

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

По уму эти котлы промывают на месте, без демонтажа теплообменника, поломаете :cool: .
Найдите у себя спецов с "промывалкой" и не жлобьтесь, "кроилово приводит к попадалову..." :mrgreen:
Лучшее решение - стандартное решение....

Mihus
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 21 янв 2008, 12:47
Репутация: 0
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Сообщение Mihus »

Спецы с "промывалкой" моют без снятия 2-3 часа и берут почти в два раза больше, чем серв. служба известной в городе фирмы, где моют целый день (если не врут).
И вот Dim@ пишет, что: "Делов на 15-20 минут если впервые." А Вы, что: "поломаете".
Кто прав?

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

Помню, сериал был, "Скорая помощь". Там хирурги операцию на сердце делали и соревновались, "кто быстрее"... А за сколько Вы сделаете аорто-коронарное шунтирование? :mrgreen:
Лучшее решение - стандартное решение....

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Битермик Майна после 5 лет разбирать очень тяжело, проверено, но снимается, опыт на почти 30 теплообменниках. Иногда начинаешь ругать Бакси, что не сделали боковые крышки снимаемыми, как например у ушастого :wink: Герметизация на тороидальных прокладках. Но проще промыть на месте, как мы делаем.

Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
С правильным оборудованием и реагентами этот теплообменник моется от 30 минут до часа. Если забит полностью, тогда никак не промыть. А по пол дня и день моют те, у кого нет установок и правильным реагентов :cool:
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Лучше конечно мыть не снимая.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Mihus а это зависит откуда руки торчат. Главное силы свои расчитать перед этим мероприятием, и ежели сомневаешься, то лучше вызвать спецов и заплатить им за все это, пусть и больше чем сервисникам.

К слову, ежели ваш теплообменник дать мне, с заданием мыть его весь день, то к вечеру вы дай бог получите от него две гайки накидных :)
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Там нет накидных гаек :wink:
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Да я чтоб звучало страшнее :)
Весь то он конечноже не растворится, но вот стенки похудеют нехило.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Mihus
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 21 янв 2008, 12:47
Репутация: 0
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Сообщение Mihus »

Спасибо всем за мнения!
Правда, вчера поговорил с одним сервисменом по котлам и он считает, что не надо вообще пока трогать теплообменник, т.е. не мешать котлу работать.
Мол, если-бы то был забит накипью, то котелок сильно шумел-бы, как эл. чайник, а срок 5 лет для данного котла - не возраст (работают по 10 лет и более).
Может уважаемое сообщество что-нить сказать по этому поводу?

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Если напор уменьшился, то промывать однозначно. Потому как ежели забьется совсем, то вы его вртли вообще промоете. НО! может к примеру и входной фильтр забиться.... так что лучше вызывать сервис.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Ответить