Гидрострелка и теплый пол. Быть или не быть?

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

Гость4 писал(а):Спецы, что за котел то у него?(угадай картинку )
Если котёл конденсационный, то разворачивать насосы, как я предлагал - не надо. :!:
Изображение

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Гость4 писал(а):Спецы, что за котел то у него?(угадай картинку :D )
Immergas Nike Maior. Отличный котел!
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

pohus
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 02 дек 2013, 01:44
Репутация: 0

Сообщение pohus »

Здравствуйте все!!!
Не мог раньше до компа добраться (
фото не могу пока сделать, домой надо ехать к родителям. А схематично набросал так:
Коллекторы.jpg
на коллекторах подачи второго этажа тоже автосбросник воздушный стоит, забыл нарисовать )
котел immergas Nike Mаior 28 кВт
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Он и на обратке должен быть. Что касаемо схемы. нам интерестно глянуть что там в реальности и как. тоесть фото. а не схему.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

ррр

Re: Гидрострелка и теплый пол. Быть или не быть?

Сообщение ррр »

pohus писал(а):Доброго времени суток!
схема.jpg
1 - котел двухконтурный 28кВт
2 - Гидрострелка (ГС)
3 - подача
4 - насосы обратки
5 - группа автоматов вкл/выкл
6 - промежуточное реле (для синхронизации работы насоса котла и насосов обратки)
7 - обратный клапан
Котел управляется комнатным термостатом.
Трубы котельной металлопластик 26, трубы коллекторных групп металлопластик 16

Ситуация следующая:
6 лет назад был сделан теплый пол во всем доме (два этажа общей площадью 180 м2) В систему котельной была установлена ГС (2). Эмпирическим путем было установлено, что температура обратки на входе в ГС и на выходе (далее к котлу) не изменяется, а вот температура подачи на входе в ГС и на выходе (далее к коллекторам) падает на 5-90.
Вопрос 1: Можно ли исключить данные теплопотери (ровно как и потери газа) исключив ГС из системы и не преведет ли это к нежилательным эффектам?
Вопрос 2: Если иключить можно, то как ввести обратку в котел с разных этажей? Т.к. мне кажется, что давление столба теплоносителя со второго этажа будет передавливать теплоноитель первого этажа, что приведет к снижению циркуляции первого этажа.

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»