Переделка однотрубной СО в двухтрубную
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
КПД возрастет, т.к. для получения той же температуры в помещении можно будет устанавливать меньше температуру подачи, а на меньшей температуре КПД выше. Но это влияние для обычного котла - единицы процентов.дачник1 писал(а):или расход газа зависит
Это влияние сравнимо с исключением замурованных труб, которые наполовину греют нижнюю квартиру.
То да это, будет немного эффективнее, чем сейчас, но скорее всего не настолько, как бы Вам хотелось.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
бывает. частенько вижу такое. а та что под зачистку не расслаивается, поскольку он если люминь перфорированный и не приклеивается. зато кислород по теплоносителю гуляет как по бродвею.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
-
- Претендент
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 23 дек 2013, 12:46
- Репутация: 0
- Откуда: Нижний Новгород
Re: Переделка однотрубной СО в двухтрубную
в схеме на рисунке 2
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
про обратный клапан сарказм оценил, спасибо))
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
про обратный клапан сарказм оценил, спасибо))
дачник1, в системе отопления обратный клапан применяется в качестве гравитационного тормоза, когда после отключения насоса требуется остановить нежелательную циркуляцию носителя. Остальные цели применения ОК в отоплении такие же как и в остальной гидравлике - исключить обратное движение носителя. Такое обратное движение может случиться, когда работающий насос параллельного контура прикладывает перепад давления к контуру с временно выключенным насосом. Если котёл настенный, с одним насосом и трёхходовым переключателем, то нет места в этой схеме обратному клапану. Смонтируйте заново весь контур из меди диаметров 22 и 15 мм по двухтрубной попутной схеме. Основная часть трубы при этом может быть забрана в плинтус, и лишь под входной дверью потребуется археология.
-
- Претендент
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 23 дек 2013, 12:46
- Репутация: 0
- Откуда: Нижний Новгород
про бракованные не говорил, про зарастание накипью и ухудшение телопередачи второчного ТО говорил. И что значит пыжится, он либо греет либо нет
Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:
Re:
Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:
Re:
спасибо за разъяснение назначения ОК. буду делать двухтрубку: подачу и обратку новую ППР 25, вместо забетонрованной( ее просто заглушу ).. почему именно медью? у меня есть навык сваривать ППР. С медью дела не имел.cineman писал(а):дачник1, в системе отопления обратный клапан применяется в качестве гравитационного тормоза, когда после отключения насоса требуется остановить нежелательную циркуляцию носителя. Остальные цели применения ОК в отоплении такие же как и в остальной гидравлике - исключить обратное движение носителя. Такое обратное движение может случиться, когда работающий насос параллельного контура прикладывает перепад давления к контуру с временно выключенным насосом. Если котёл настенный, с одним насосом и трёхходовым переключателем, то нет места в этой схеме обратному клапану. Смонтируйте заново весь контур из меди диаметров 22 и 15 мм по двухтрубной попутной схеме. Основная часть трубы при этом может быть забрана в плинтус, и лишь под входной дверью потребуется археология.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация: