Проблема в настройке коллектора ТП от icma

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

Ben писал(а):термоголовку снял вообще -
Вот, головку снял, а о насосе ни слова.

Ben
Претендент
Претендент
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 21 янв 2012, 11:21
Репутация: 0

Сообщение Ben »

насос wilo 25/6

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

Ben
Щупайте пирометром или руками картину температур на коллекторе. Коллектор на первых двух - трёх выводах обратки со стороны подачи носителя от котла, должен быть горячим. Должен иметь ту же температуру, что подача котла. Если этого нет, то ещё вопрос задам. Подвод носителя от системы полипропиленом сварили? Если да, не могли сечение заузить перегретым стыком?

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

А вы уверены что протока хватает на этом клапане под термоголовкой?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

oleg.dmitrievic писал(а):вы уверены что протока хватает
Он же подачу щупает, нэ?
Если протока не хватает так, что коллектор не греет, то это не протока не хватает, это значит его просто нет.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Не, не через петли, а через термоголовку на входе в коллектор этот. у него полов 100 метров. а вот к примеру утепление неизвестно. так что вполне возможно, что просто нехватает протока на входе чтоб небходимое количество тепла туда влить.
Дельта какая на подаче и обратке на петлях пола?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Ben
Претендент
Претендент
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 21 янв 2012, 11:21
Репутация: 0

Сообщение Ben »

подача от котла к коллектору выполнена металлопластиковой трубой 25й,
на ощупь она перед трехходовым клапаном с термоголовкой - горячая (примерно как температура установленная и выходящая из котла), а дальше - уже начинаются проблемы, подача осуществляется в обратный коллектор (см.схему) и уже перед насосом стоит термометр - там температуру больше 30 град увеличить не могу. Я предполагаю, что вода из контуров выходит в обратный коллектор сильно остывшая. Возможно не хватает производительности или давления насоса?
Кроме того не понимаю как настраивается нижний клапан перед выходом на обратку к котлу :shock:

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

Нужно перекрыть эту байпассную перемычку под термоголовкой. Что там снизу за вентиль - не знаю. Что показывают расходомеры на ветках?

Ben
Претендент
Претендент
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 21 янв 2012, 11:21
Репутация: 0

Сообщение Ben »

расходомеры макс 3л/мин - больше не могу увеличить
да еще один момент - до этого коллектора стоял другой (не помню какой фирмы - все работало хорошо) , но его украли, естественно поживому обрезав трубки ТП - естественно сейчас установил ИКМА коллектор и наращивал трубы ТП пресфитингами - естественно на них существенно занижен проходной диаметр.....

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

Ben писал(а):макс 3л/мин
Для петель такой длины уже хорошо.
Повторяю, нужно как то заглушить байпассную перемычку. Возможно, она работает в другую сторону, не как на картинке, и подмешивает воду подачи в обратку.

Ben
Претендент
Претендент
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 21 янв 2012, 11:21
Репутация: 0

Сообщение Ben »

Байпасная перемычка холодная

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

Ben сам клапан под термоголовкой горячий?

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

попробуте на время вообще убрать термоголовку заменив каким нибудь удлинителем, можно поступить проще, снизить скорость насоса ТП. (полы должны остыть а подача нагреться.) если не исправится то значит нехватает котла. в этом случае надо будет зажать перемычку, а перемычка кстати и должна быть холодная в вашем случае.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Ben
Претендент
Претендент
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 21 янв 2012, 11:21
Репутация: 0

Сообщение Ben »

Сам клапан под термоголовкой горячий, и пару см перемычки.

При снижении скорости насоса полы остывают, но подача не нагревается, т.к. подача идет в обратный коллектор (см.схему)

Может наоборот увеличить давление насоса, чтобы вода в полах не успевала охлаждаться и при смешивании с котловой подымется температура? и еще там на выходе обратки на котел стоит клапан который я не понимаю как регулировать ( в инструкции написано вручную :shock: )

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

Ben писал(а):и еще там на выходе обратки на котел стоит клапан который я не понимаю как регулировать
Его нужно полностью открыть.

Ben
Претендент
Претендент
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 21 янв 2012, 11:21
Репутация: 0

Re:

Сообщение Ben »

Его нужно полностью открыть.[/quote]
Да нет! я пробовал, тогда вода напрямую по меньшему сопротивлению уходит в обратку! наоборот он должен быть практически полностью закрытым, вот только насколько..... в видео по настройке на байпасной перемычке регулируется поплавком (или пружинкой) но у меня никакого движения нет....

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

Подача и обратка не перепутаны? Прежний украденный коллектор мог иметь иное расположение.

fredisk
Профи
Профи
Сообщения: 693
Зарегистрирован: 20 июл 2009, 19:01
Репутация: 70
Откуда: литва

Сообщение fredisk »

cineman писал(а):Подача и обратка не перепутаны? Прежний украденный коллектор мог иметь иное расположение.
У меня вызывает сомнение не перевернут ли насос

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

fredisk писал(а):У меня вызывает сомнение не перевернут ли насос
Указатели расхода поднялись до 3-х. При обратном включении оно бы так не стояло.

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

Ben писал(а):но его украли, естественно поживому обрезав трубки ТП - естественно сейчас установил ИКМА коллектор и наращивал трубы ТП пресфитингами - естественно на них существенно занижен проходной диаметр.....
а правильно трубки соединили? а то может контур целиком в подачу или в обратку засунут?..попробуйте перекрыть все контура ТП и открывать по одному

Ответить