Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Ссылка на панели Zehnder дана выше.igor1307 писал(а):Можете дать ссылку на источник
А здесь техническая документация на русском языке:
http://www.irpanel.ru/%D0%94%D0%BE%D0%B ... F,534.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Так выглядит панель:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
а значит...
а с условием ее намного большей пощади по отношению к площади радиатора.....
а в результате конвекции этот нагретый воздух пойдет........
а с условием ее намного большей пощади по отношению к площади радиатора.....
а в результате конвекции этот нагретый воздух пойдет........
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Взял из таблицы панелей Zehnder данные по тепловой мощности и пересчитал на единицу площади.
Получил, что при температуре вход/выход равной 100/50 коэффициент теплоотдачи панели равен 10,2 Вт/м2*град.
При средней температуре панели в 75С, на ИК излучение приходится 7,4 Вт/м2*град, что составляет 73% тепловой мощности. Значит остальные 27% тепла пойдут на бесполезный нагрев воздуха под потолком.
Получил, что при температуре вход/выход равной 100/50 коэффициент теплоотдачи панели равен 10,2 Вт/м2*град.
При средней температуре панели в 75С, на ИК излучение приходится 7,4 Вт/м2*град, что составляет 73% тепловой мощности. Значит остальные 27% тепла пойдут на бесполезный нагрев воздуха под потолком.
- igor1307
- Любитель
- Сообщения: 481
- Зарегистрирован: 12 фев 2012, 20:41
- Репутация: 20
- Откуда: СПб
- Контактная информация:
Вполне похоже на правду, никогда не считал, но неужели у обычного радиатора такой же параметр ИК излучения. Также, насколько я понимаю, без ИК излучения нету смысла монтировать тепловой прибор под потолком, вернее должен быть вентилятор или ИК излучатель, мой взгляд.Sovetnik писал(а):на ИК излучение приходится 7,4 Вт/м2*град, что составляет 73% тепловой мощности
Мужик сказал - мужик сделал!
Нужно помнить, что потолочные панели греют то, на что падает их излучение. У человека, сидящего за столом, нагреваться будут руки, плечи и макушка. Ноги под столом окажутся в более низкой температуре. Удельная доля энергии, падающей на единицу площади уменьшается с расстоянием по закону обратных квадратов. Скорость уменьшения падает с расстоянием. Этим и определяется минимальная высота подвеса панелей. Чем меньше расстояние до панели, тем больше разница между энергиями, что падает на макушку и ноги стоящего человека. С солнцем такого эффекта не ощущается всилу большого удаления светила.
-
- Мастер
- Сообщения: 1504
- Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
- Репутация: 102
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
А вы думаете что от бычного радиатора-конвектора тепло под потолок не улетает? От прибора, стоящего традиционно внизу, вверх идет конвективный столб теплого воздуха...Sovetnik писал(а): Значит остальные 27% тепла пойдут на бесполезный нагрев воздуха под потолком.
На "Акватерме" баловался пирометром: на уровне пола температура порядка 20-21С, на уровне головы 23-24, под потолком - 26-27С (нафига так там жарко?)

Лучшее решение - стандартное решение....
Конечно улетает, но при этом происходит также и перемешивание поднимающегося теплого потока с более холодным воздухом.BAXI-Ural писал(а):А вы думаете что от бычного радиатора-конвектора тепло под потолок не улетает?
Когда же радиатор под потолком, то вниз поток теплого воздуха уже никак не опустится.
Добавлено спустя 24 минуты 42 секунды:
Точно такой же, при равенстве температур.igor1307 писал(а):неужели у обычного радиатора такой же параметр ИК излучения
Все забывают, что обычный радиатор своим названием уже говорит о том, что это прибор радиационного (ИК) обогрева.
Мощность ИК излучения определяется исключительно температурой поверхности и ее коэффициентом черноты.
Все дело в том, что с ростом температуры греющей поверхности, доля ИК излучения растет быстрее (пропорционально 4-й степени температуры), чем конвективная составляющая, поэтому только при температурах более 100-150 градусов эта ИК составляющая становится преобладающей.
-
- Мастер
- Сообщения: 1504
- Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
- Репутация: 102
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Re:
Sovetnik писал(а):только при температурах более 100-150 градусов эта ИК составляющая становится преобладающей.
Ну, либо Zehnder врет, либо Вы слишком сгущаете краски... Судить о паразитном нагреве воздуха нужно по вертикальному срезу температуры в помещении (а выше человеческого роста - уже паразитный, ненужный нагрев). Да, непосредственно у потолочных панелей нагрев воздуха значительный, - это очень горячий слой. Его даже используют в тепловых завесах, ставят вентиляторы-дестратификаторы - гонят горячий воздух вниз...Sovetnik писал(а):Взял из таблицы панелей Zehnder данные по тепловой мощности и пересчитал на единицу площади.
Получил, что при температуре вход/выход равной 100/50 коэффициент теплоотдачи панели равен 10,2 Вт/м2*град.
При средней температуре панели в 75С, на ИК излучение приходится 7,4 Вт/м2*град, что составляет 73% тепловой мощности. Значит остальные 27% тепла пойдут на бесполезный нагрев воздуха под потолком.
Одно из преимуществ потолочных инфракрасных панелий, - их можно разместить непосредственно над зоной нагрева. Традиционные отопительные приборы размещаются у стен, что не всегда оправдано...
Лучшее решение - стандартное решение....
Все считается вообще без каких-либо таблиц от производителя, только исходя из заданной температуры поверхности и температуры окружающего воздуха.BAXI-Ural писал(а):Ну, либо Zehnder врет, либо Вы слишком сгущаете краски.
Отдельно коэффициент конвективной теплоотдачи, и отдельно - коэфф. теплового (ИК) излучения.
Приводить полностью расчеты, набирая формулы - очень долго.