Часто выходят из строя теплообменники ГВС в MICRA 2.24
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
-
- Претендент
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 21 мар 2014, 17:15
- Репутация: 0
Часто выходят из строя теплообменники ГВС в MICRA 2.24
За 8 лет эксплуатации котла HERMANN MICRA 2,24 SE меняю 2-й раз вторичный теплообменник(пластинчатый,из нержавейки)-начинает течь.Говорил с сервисниками:кто говорит-блуждающие токи,кто-последствия гидроударов(напор сильный-подкачка).Если кто -либо сталкивался с этой проблемой подскажите,пожалуйста,как избежать такого быстрого износа теплообменника ГВС?
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
А что с предположенными параметрами то? вы их проверяли?
Последний раз редактировалось oleg.dmitrievic 21 мар 2014, 21:48, всего редактировалось 1 раз.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
Поставить редуктор на входе ХВС к котлу и отрегулировать на 3 атм. Промывать вторичный теплообменник не реже 1 раза в 3 года.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
-
- Претендент
- Сообщения: 125
- Зарегистрирован: 26 фев 2014, 21:42
- Репутация: 9
Re: Часто выходят из строя теплообменники ГВС в MICRA 2.24
А от блуждающих токов поможет диэлектрическая вставка стоимостью 50 р.
-
- Претендент
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 21 мар 2014, 17:15
- Репутация: 0
RUZALIN-респект:ёмко,лаконично,конкретно.Что даст диэлектрическая вставка?Подвод пластик плюс вода или она работает по принципу катода(анода),который уравнивает потенциалы за счет электро-химического воздействия металла, из которого он изготовлен?Если кто то знает способы предотвращения воздействия блуждающих токов и определения их наличия,напишите пожалуйста.Всем большое спасибо за ответы.