День добрый. Возможно ли увеличение теплопередачи отопительным прибором (и системы отопления в целом) при увеличении давления в системе отопления с 2,2 кс.с/см2 до 6 кгс/см2.
Т.е. Если врезать пластинчатый теплообменник в котельной. В контуре котла оставить 1,5 а в контуре системы догнать до 4-6 кгс/см2.
Сейчас рабочее давление в системе около 2х кг
Добавлено спустя 24 минуты 12 секунд:
Занижен диаметр крыльев на отоплении. Человек который монтировал предлагает врезать теплообменник тем самым пытаясь решить проблему. Даст ли это эффект ???!
УВЕЛИЧЕНИЕ ТЕПЛООТДАЧИ.
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Я котельную заключил договор обслуживать с ним. И как обычно если не греет то народ прется крутить котлы. И сегодня в очередной раз было это предложение догнать до 6 кг.
Сам заказчик верит в это и попросил его установить, но очень сомневаюсь что это что то даст. Ладно если бы с 0 разгоняли а тут с 2 до 6 !!!
Сам заказчик верит в это и попросил его установить, но очень сомневаюсь что это что то даст. Ладно если бы с 0 разгоняли а тут с 2 до 6 !!!
- Джордано
- Мастер
- Сообщения: 1045
- Зарегистрирован: 01 дек 2013, 17:27
- Репутация: 53
- Откуда: Минск
- Контактная информация:
При прочих равных условиях тепло отдачу можно поднять увеличив температуру и/или скорость тепло носителя. Первая ограничена материалами примененными для разводки (ну и кипением, конечно), а вторая - шумом в клапанах-вентилях-трубах. Поднимите температуру на сколько можно, поставьте насос помощней, сбалансируйте систему.
Поднятие статического давления только увеличит температуру кипения ( не на много), но поднимать выше 100 опасно, да и пп-мп-пексы не дадут.
Поднятие статического давления только увеличит температуру кипения ( не на много), но поднимать выше 100 опасно, да и пп-мп-пексы не дадут.
Маркировочное оборудование www.data-by.by
Правильно сомневаетесь - совершенно бесполезно и даже опасно!rus26 писал(а):Сам заказчик верит в это и попросил его установить, но очень сомневаюсь что это что то даст.
Теплопередача водяного прибора отопления определяется только температурой воды и ее расходом (скоростью), а от давления этой воды вообще не зависит.
Вероятно в голове заказчика возникла путаница с паровым отоплением, которое когда-то давно применялось для отопления. Там в трубах не вода, а водяной пар, температура которого и определяется давлением этого пара - чем выше давление - тем больше температура.
Это высокотемпературные системы и в настоящее время используются весьма ограничено, в основном в промышленности.
По-старинке, иногда водяное отопление зданий неправильно называют «паровым», хотя в жилых и общественных зданиях применение парового отопления сейчас запрещено строительными нормами и правилами.