УВЕЛИЧЕНИЕ ТЕПЛООТДАЧИ.

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
rus26
Претендент
Претендент
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 20 ноя 2013, 09:28
Репутация: 1

УВЕЛИЧЕНИЕ ТЕПЛООТДАЧИ.

Сообщение rus26 »

День добрый. Возможно ли увеличение теплопередачи отопительным прибором (и системы отопления в целом) при увеличении давления в системе отопления с 2,2 кс.с/см2 до 6 кгс/см2.
Т.е. Если врезать пластинчатый теплообменник в котельной. В контуре котла оставить 1,5 а в контуре системы догнать до 4-6 кгс/см2.
Сейчас рабочее давление в системе около 2х кг

Добавлено спустя 24 минуты 12 секунд:
Занижен диаметр крыльев на отоплении. Человек который монтировал предлагает врезать теплообменник тем самым пытаясь решить проблему. Даст ли это эффект ???!

RADAR44
Любитель
Любитель
Сообщения: 341
Зарегистрирован: 12 авг 2013, 22:41
Репутация: 26
Откуда: Кострома

Сообщение RADAR44 »

так пусть за свой счет это сделает и если будет результат - оплатите.. :D

Аватара пользователя
rus26
Претендент
Претендент
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 20 ноя 2013, 09:28
Репутация: 1

Сообщение rus26 »

Я котельную заключил договор обслуживать с ним. И как обычно если не греет то народ прется крутить котлы. И сегодня в очередной раз было это предложение догнать до 6 кг.
Сам заказчик верит в это и попросил его установить, но очень сомневаюсь что это что то даст. Ладно если бы с 0 разгоняли а тут с 2 до 6 !!!

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

rus26 писал(а):Даст ли это эффект ???!
Нет

scuba72
Любитель
Любитель
Сообщения: 337
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 14:47
Репутация: 20
Откуда: г. Серпухов

Сообщение scuba72 »

Вот , если с 20 гр. Цельсия до 60 , то да, эффект будет!
И опыт, сын ошибок трудных, и гений, парадоксов труд.

Аватара пользователя
Джордано
Мастер
Мастер
Сообщения: 1045
Зарегистрирован: 01 дек 2013, 17:27
Репутация: 53
Откуда: Минск
Контактная информация:

Сообщение Джордано »

При прочих равных условиях тепло отдачу можно поднять увеличив температуру и/или скорость тепло носителя. Первая ограничена материалами примененными для разводки (ну и кипением, конечно), а вторая - шумом в клапанах-вентилях-трубах. Поднимите температуру на сколько можно, поставьте насос помощней, сбалансируйте систему.
Поднятие статического давления только увеличит температуру кипения ( не на много), но поднимать выше 100 опасно, да и пп-мп-пексы не дадут.
Маркировочное оборудование www.data-by.by

Sovetnik
Любитель
Любитель
Сообщения: 283
Зарегистрирован: 06 ноя 2008, 18:58
Репутация: 10

Сообщение Sovetnik »

rus26 писал(а):Сам заказчик верит в это и попросил его установить, но очень сомневаюсь что это что то даст.
Правильно сомневаетесь - совершенно бесполезно и даже опасно!

Теплопередача водяного прибора отопления определяется только температурой воды и ее расходом (скоростью), а от давления этой воды вообще не зависит.

Вероятно в голове заказчика возникла путаница с паровым отоплением, которое когда-то давно применялось для отопления. Там в трубах не вода, а водяной пар, температура которого и определяется давлением этого пара - чем выше давление - тем больше температура.
Это высокотемпературные системы и в настоящее время используются весьма ограничено, в основном в промышленности.
По-старинке, иногда водяное отопление зданий неправильно называют «паровым», хотя в жилых и общественных зданиях применение парового отопления сейчас запрещено строительными нормами и правилами.

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

Sovetnik писал(а):Вероятно в голове заказчика возникла путаница с паровым отоплением
Возможно, люди путают "давление" с "перепадом давления (разностью на выводах)".
Изображение

Аватара пользователя
Ortica
Претендент
Претендент
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 09 сен 2014, 15:44
Репутация: 0
Откуда: Godthåb
Контактная информация:

Сообщение Ortica »

Взглянуть бы не технологическую карту... и что площадь/кубатура отопления. может мощщей не хватает? нагрузим телегу ещё одной бабой, так лошадь и сдохнет - Боливар не выдержит двоих! :da_pop:
Умный знает все, что говорит, а дурак говорит все, что знает.

Ответить