Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Morefly
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 12 сен 2014, 11:00
Репутация: 0

Замена батарей отопления

Сообщение Morefly »

Здравствуйте!
Необходим дельный совет. Два года назад переехала в квартиру с готовым ремонтом. Батареи во всех комнатах были в гипсокартоновых коробах. Пережив первую половину зимы в холоде, я эти короба открыла, но это не решило проблемы, т.к. батареи были очень старые и только слегка тёплые. После прошлой зимы в диком холоде я поняла, что батареи придётся сменить, чем непосредственно и занялась этой осенью.
Основные задачи, которые необходимо было решить это: 1.замена старых чугунных батарей на биметаллические с большим количеством зубьев плюс замена небольшой длины стоянка отопления (для замены всего стоянка придётся очень многое ломать и испортить ремонт), 2. Избавление от гипсокартоновых коробов по максимуму, с сохранением приемлемого вида ремонта. С этой целью я наналя знакомых рабочих, которых мне очень рекомендовали и спокойно отправилась на работу, а когда вернулась увидела это нагромождение. Красным обозначен стояк, а двумя другими цветами отводы от стоянка к батареям соответственно.
Итак собственно вопрос: будет ли это нагромождение труб, соединений и колен эффективно работать? Не получится ли так, что у такого большого числа изгибов будет слишком большое сопротивление и вода от стоянка будет плохо расходиться по батареям?
Буду очень благодарна за ответ, заранее спасибо.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Ortica
Претендент
Претендент
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 09 сен 2014, 15:44
Репутация: 0
Откуда: Godthåb
Контактная информация:

Сообщение Ortica »

Красавчеги!!!! Диаметр заузили в первом тройнике.

Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Эх, ещё понимать какая в доме система отопления, откуда раздача по стоякам. Может вы на обратке стоите и вода уже захоложенная поступает в радиаторы....
Умный знает все, что говорит, а дурак говорит все, что знает.

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

Всё переделать!Резьбы нарезать выше от них крестовина с бойпасом(без крана),ввод в приборы:право-лево,запорно рег.арматуру,ток не из ППР.И главное материал другой.Вот они "мастера" пэпээра во всей красе.

Morefly
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 12 сен 2014, 11:00
Репутация: 0

Re: Замена батарей отопления

Сообщение Morefly »

В доме однотрубная система отопления, но с верхней или нижней разведкой мне, к сожалению, выяснить не удалось

Добавлено спустя 11 минут 23 секунды:
Re:
ivanich писал(а):Всё переделать!Резьбы нарезать выше от них крестовина с бойпасом(без крана),ввод в приборы:право-лево,запорно рег.арматуру,ток не из ППР.И главное материал другой.Вот они "мастера" пэпээра во всей красе.
Спасибо за ответ! Я не совсем поняла, что вы имеете ввиду под другим материалом, законно рег. арматуру не из ППР или трубы тоже нужно заменить не на ППР. Заранее спасибо!

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

Morefly
Вы правильно поняли
Morefly писал(а):трубы тоже нужно заменить

Morefly
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 12 сен 2014, 11:00
Репутация: 0

Re:

Сообщение Morefly »

ivanich писал(а):Morefly
Вы правильно поняли
Morefly писал(а):трубы тоже нужно заменить
Спасибо Вам за помощь! Буду разговаривать с рабочими(

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Morefly
Нормально все сделали работяги, согласно поставленным задачам, имеющимся материалом и инструментом. С учетом что температура в стояках не высокая трубы ППР продержатся достаточно долго, главное что бы был не кетай. Хотите сделать надежно - делайте трубой из сшитого полиэтилена фирмы Elsen или сталью. И не забудте застраховать квартиру от ущерба третьим лицам. :D