Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Просто Леха
Претендент
Претендент
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 12 фев 2009, 09:00
Репутация: 2
Откуда: мы из Ельца

нет модуляции по ГВС

Сообщение Просто Леха »

Картина следующая: Котел Hermann Habitat2 23 SE работает в летнем режиме.
На ГВС установка 45 по Цельсию, котел включается и при протоке около 8л/мин, греет воду до 38 градусов, затем отключается горелка, остывая градусов на 6 включается, повторяется на 35 , далее на 31, потом на 28, и при температуре отключения около 22 градусов дисплей выдает температуру проточной воды порядка 10 при следующем включении.
Вода «греется» в режиме тактования котла, модуляции нет, горелка выдает максимум, - модуляцию контролировал манометром.
Очень похоже на перегрев, но предельный термостат не срабатывает.
Кривая NTC ГВС близко к указанным параметрам (отдельно не калибровал) с ,- сдерну клемму, померяю, сравню дисплей с термометром, плюс к тому же инерционность и проток.
Волшебное значение температуры -- 37-38 градусов считал как ошибку в показаниях датчика (что параметр совпадает с 60- максимальной точкой нагрева(перегрев ГВС), как-то очень большая кривизна, да и проточную воду мерял.

Датчики менял, платы пару штук перепробовал,- после 2-3-х пусков описанная выше картина всплывает.
При протоке около 13л котел работает на максимуме и воду не догревает- работает без остановки ( с 10 до 34 при установленном значении 45), проверял теплообменник и регулировку газового клапана.
В режиме «зима» отопление работает адекватно, модуляция есть, при переходе на ГВС картина с тактованием протекает быстрее (видимо каким-то боком сказывается прогрев). При снятом кожухе закрытой камеры сгорания «как-то спокойнее» все протекает, промежутки тактования увеличиваются.

Иной котел пока ставить не решаюсь.
Т.К. платы менялись грешу на питание(эта проблема у клиента была, что-то делали). Как кпроверить?????????????????
Помогайте коллеги. Решение подобных вопросов делает нам всем рекламу.