Скажите можно ли монтировать трубы отопления прям к плите перекрытия без утеплителя под ними?
Не будут ли потери тепла в трубах, моста холода и промерзания пола в этих местах?
Спсибо.
Плита перекрытия без подвала (над грунтом) в фундаменте есть продухи.
Вопрос по монтажу труб отопления по плите перекрытия
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
-
- Претендент
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 24 сен 2014, 19:56
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Вопрос по монтажу труб отопления по плите перекрытия
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- Любитель
- Сообщения: 337
- Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 14:47
- Репутация: 20
- Откуда: г. Серпухов
Re: Вопрос по монтажу труб отопления по плите перекрытия
"Моста холода,промерзания пола"- не будет. Будет на оборот. Перегрев полов ( в местах прохождения труб) и, огромные, мосты тепла по которым Ваши денежки утекают в грунт.
И опыт, сын ошибок трудных, и гений, парадоксов труд.
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
cfgnofx
На фотографиях трубопровод лежит в гофротрубе, она не является теполоизоляцией. При "холодном" перекрытии как вы пишите, я бы заставил строителей заменить гофротрубу на утеплитель Энергофлекс Супер Протект толщиной 9мм или 13мм. И будет вам счастье. Вообще идеально если эти трубы еще закрепить поверх Пеноплекса.
Если оставите как есть по полу в гофре, то "в никуда" у вас будет уходить 5-7% тепла
На фотографиях трубопровод лежит в гофротрубе, она не является теполоизоляцией. При "холодном" перекрытии как вы пишите, я бы заставил строителей заменить гофротрубу на утеплитель Энергофлекс Супер Протект толщиной 9мм или 13мм. И будет вам счастье. Вообще идеально если эти трубы еще закрепить поверх Пеноплекса.
Если оставите как есть по полу в гофре, то "в никуда" у вас будет уходить 5-7% тепла
Фиксаторы изгиба в смету вбили, а на теплоизоляции сэкономили.
cfgnofx, а продухи в бетонном цоколе для чего? Если в цоколе может проползти человек, то купите дешевого пенопласта толщиной 10 см и "парашютов". Дайте всё это человеку, и денег, чтоб он прибил этот пенопласт снизу к перекрытию. Длинных свёрел человеку не давайте, чтоб насквозь перекрытие не пробил.
cfgnofx, а продухи в бетонном цоколе для чего? Если в цоколе может проползти человек, то купите дешевого пенопласта толщиной 10 см и "парашютов". Дайте всё это человеку, и денег, чтоб он прибил этот пенопласт снизу к перекрытию. Длинных свёрел человеку не давайте, чтоб насквозь перекрытие не пробил.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
-
- Любитель
- Сообщения: 337
- Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 14:47
- Репутация: 20
- Откуда: г. Серпухов
Re: Вопрос по монтажу труб отопления по плите перекрытия
Гофра, Дмитрич, гофра. Яйца оторвать таким монтажникам.
И опыт, сын ошибок трудных, и гений, парадоксов труд.