Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Ded Mihey
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 26 сен 2014, 11:21
Репутация: 0

Горелка Cuenod C 10 B 117/8

Сообщение Ded Mihey »

Необходимо перевести газовую составляющую двухтопливной горелки Cuenod C 10 B 117/8 на сжиженный газ. Интересуют конструктивные переделки. В документации о них ни слова.

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Никаких переделок не требуется. Просто настройте с газоанализатором.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

Некоторые производители рекомендуют заклушить половину отверстий на распылителе, дабы остаться в оптимальном диапазоне стабилизатора давления газа... Либо поставить диафрагму в полвину сечения.
И газоанализатор конечно!
Лучшее решение - стандартное решение....

Ded Mihey
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 26 сен 2014, 11:21
Репутация: 0

Re:

Сообщение Ded Mihey »

VikT писал(а):Никаких переделок не требуется. Просто настройте с газоанализатором.
Я, собственно, так и сделал. Показатели по газоанализатору нормальные. Но пламя реально неяркое. Оптический датчик "видит" его неуверенно. Поскольку сжиженный газ существенно каллорийней природного, то без дросселирования потока газа чтобы добиться нужного расхода приходится снижать давление на выходе мультиблока. Да и зачем производитель регламентирует давление на входе в 37 мБар для G31, если на выходе получается 7...8? На входе хватило бы и 15. Странно, что нет дополнительного дросселя.