Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Scaz
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 24 сен 2014, 15:22
Репутация: 0

Диаметр вытяжки

Сообщение Scaz »

Всем доброго времени суток.

Подскажите, плиз.

Есть котельная размерами 3.10 * 3.30 * 2.50
В ней установлен котел мощностью 18 кВт
Каков должен быть диаметр воздушной вытяжки? Сейчас установлена труба диаметром 110 мм. Достаточно ли?

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Scaz
Здесь собраны практически все нормативные документы, посмотрите интересующий вас ответ в них:
http://www.stroimteplo.ru/normativnye-dokumenty" onclick="window.open(this.href);return false;

Scaz
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 24 сен 2014, 15:22
Репутация: 0

Сообщение Scaz »

Dim@ писал(а):Здесь собраны практически все нормативные документы, посмотрите интересующий вас ответ в них:
сегодня пол дня все это изучаю, уже голова опухла, а конкретных таблиц или формул так и не нашел :(
думал, может кто тут навскидку скажет :)
ну бум изучать дальше

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Scaz
Для помещений котельных, работающих на газообразном топливе, следует предусматривать не менее трехкратного воздухообмена в 1 час, без учета воздуха, засасываемого в топки котлов для горения.

Scaz
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 24 сен 2014, 15:22
Репутация: 0

Re:

Сообщение Scaz »

Dim@ писал(а):Scaz
Для помещений котельных, работающих на газообразном топливе, следует предусматривать не менее трехкратного воздухообмена в 1 час, без учета воздуха, засасываемого в топки котлов для горения.
это я видел, но это же не формула

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Scaz писал(а):Каков должен быть диаметр воздушной вытяжки? Сейчас установлена труба диаметром 110 мм. Достаточно ли?
Для вентиляции с естественным побуждением движения воздуха без расчетов никто не скажет хватит или нет.
Если с вентилятором то на вентиляторе есть значение воздухообмена в час. Так же не забывайте что помимо вытяжной вентиляции должна быть предусмотрена и приточная.

Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Scaz писал(а):это я видел, но это же не формула
Ищите любой учебник по вентиляции для техникумов (можно для вузов, но разобраться вам будет много сложнее) в нем доступным для обывателя языком написана методика расчета и формулы.

Добавлено спустя 6 секунд:
Scaz писал(а):это я видел, но это же не формула
Ищите любой учебник по вентиляции для техникумов (можно для вузов, но разобраться вам будет много сложнее) в нем доступным для обывателя языком написана методика расчета и формулы.

Scaz
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 24 сен 2014, 15:22
Репутация: 0

Сообщение Scaz »

Dim@
Спасибо, буду что-то искать

Аватара пользователя
Джордано
Мастер
Мастер
Сообщения: 1045
Зарегистрирован: 01 дек 2013, 17:27
Репутация: 53
Откуда: Минск
Контактная информация:

Сообщение Джордано »

Недавно сдал газовщикам кухню на даче с подключением на котел. Заставили сделать из 110 трубы выход за стенку 0,5м и вверх 1м с грибком. Когда принимали, похвалили, что самая крутая вентиляция в деревне. Мне кажется у каждого района свои требования: когда сдавал в Минске, потребовали 2 см просвет под дверью. Не поймешь их, по моему они сами ничего не знают. Вызывайте газовщиков на приемку - услышите местные требования.
Маркировочное оборудование www.data-by.by

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Джордано
Это разные вещи - труба это вытяжка, щель - приточка.

Аватара пользователя
Джордано
Мастер
Мастер
Сообщения: 1045
Зарегистрирован: 01 дек 2013, 17:27
Репутация: 53
Откуда: Минск
Контактная информация:

Сообщение Джордано »

Code писал(а):Это разные вещи - труба это вытяжка, щель - приточка.
Фирма, которая подводила газ, предупреждала, что газовщики не примут без дырки в стене 110 диаметра с трубой и вентрешетками. Я не сделал, но получил другое замечание.
К чему я это рассказываю - предугадать всех коней проверяющих не возможно, легче вызвать и разведать боем.
Маркировочное оборудование www.data-by.by

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Джордано писал(а):предугадать всех коней проверяющих
Не нужно усложнять. Коней не так то много. Конь под названием "приточка" может быть двух мастей - или снаружи - труба через стену, или из смежных помещений - щель под дверью. Причем вид приточки должен быть указан в газовом проекте.

Только у всех этих проверяющих есть козырный ход, когда все бессильны - летом прямой тяги может не быть, т.к. в доме прохладней, чем снаружи. Проверяющий прикладывает лист бумаги к вытяжке, а он падает. "Иди сюда"

Аватара пользователя
wetleo
Мастер
Мастер
Сообщения: 1210
Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
Репутация: 49
Откуда: екатеринбург

Re: Диаметр вытяжки

Сообщение wetleo »

нельзя принудиловку делать в котельных с газовым оборудованием очнитесь кто такое пишет,а ответ таков нужно просто узнать скорость потока воздуха через ваш канал,и умножить на площадь канала если этот обьём будет меньше 3-х кратного обьёма вашего помещения то увеличиваем до нужного по той же формуле,всё зависит не от диаметра вернее не только от диаметра а и от скорости которую могут менять различные факторы,такие как ветряной подпор и не правельная конструкция вентеляционной трубы

Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:
Re:
Code писал(а):
Джордано писал(а):предугадать всех коней проверяющих
Не нужно усложнять. Коней не так то много. Конь под названием "приточка" может быть двух мастей - или снаружи - труба через стену, или из смежных помещений - щель под дверью. Причем вид приточки должен быть указан в газовом проекте.

Только у всех этих проверяющих есть козырный ход, когда все бессильны - летом прямой тяги может не быть, т.к. в доме прохладней, чем снаружи. Проверяющий прикладывает лист бумаги к вытяжке, а он падает. "Иди сюда"
:D и тут ты ему сразу прикладываешь на лоб 100 доларов и сразу появляется тяга
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

к карману скорее всего.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru