Нужна помощь с котельной

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
oskar
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 10 окт 2014, 21:05
Репутация: 0

Нужна помощь с котельной

Сообщение oskar »

Имеется 3х этажный дом 250 кв.м, напольный котел 50 кВт, система отопления разделена на два контура(левая часть дома, правая часть дома), так же из котельной отапливается баня и теплый пол в доме около 80кв.м, в общем 4 контура. На каждом контуре стоит насос грунфос 25-40 и стоит общий насос 25-60. По отдельности все работает, но когда все включаешь вместе перестает работать, в чем может быть проблема?!

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

oskar писал(а):По отдельности все работает
По отдельности - это как ?

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Котёл 50 кВт конечно манагеры подбирали :D
oskar писал(а):По отдельности все работает, но когда все включаешь вместе перестает работать
Если нет гидравлической стрелки, то скорее всего его там не хватает, исправит многие ошибки по гидравлике.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

oskar
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 10 окт 2014, 21:05
Репутация: 0

Сообщение oskar »

По одному контору, на пример одну сторону дома, или одну баню
Еще момент, когда все включаю, трубы подачи теплоносителя на контурах становятся горячими, но до радиаторов не доходят

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Непонятная ситуация. Возможно общий насос не работает. Или фильтр на общей трубе забился.

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

Направление насосов не перепутаны? Стрелочки на корпусах проверяли?

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

если рядом с Москвой то звоните, найду причину на месте.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

oskar
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 10 окт 2014, 21:05
Репутация: 0

Сообщение oskar »

Насосы новые, стоят правильно, фильтра чистые. А возможно что просто воды не хватает, допустим через котел в коллектор выходит 25 литров, а для системы нужно 30 литров

Аватара пользователя
And Helper
Претендент
Претендент
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 16 июл 2014, 08:02
Репутация: 59

Сообщение And Helper »

Систему отопления конечно монтажники придумали :D
Почему бы к ним не обратиться, или Вы сами монтировали?

Систему рисуйте и выкладывайте, если сами монтировали, если нет то монтажников за жабры :mrgreen:

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

oskar я ненашел ответа на ваш вопрос.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

oskar писал(а):трубы подачи теплоносителя на контурах становятся горячими, но до радиаторов не доходят
Похоже, надо балансировать - "зажимать" какие-то ветви...
And Helper писал(а):Систему рисуйте и выкладывайте
Да, набросали бы схему.
Изображение

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

tiptop писал(а):Похоже, надо балансировать - "зажимать" какие-то ветви..
К бабке не ходи,да и гидрострека здесь не будет лишней.

Ответить