Термостат управления трехходовым вентилем теплого пола?

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
102132
Претендент
Претендент
Сообщения: 144
Зарегистрирован: 19 июн 2006, 16:53
Репутация: 0

Сообщение 102132 »

cineman
Теория правильная но сложно и дорого реализуемая.
У меня нет воздушных термоголовок для управления ТП, я балансирую вручную фактически один сегмент относительно всех остальных. Схема укладки - двойная улитка и расстояние между трубами небольшое, поэтому зебры нет или я её не чувствую ногой. Защита от замерзания и экономия газа при отсутствии проживающих давно не актуальна...
Если потребуется зимой поэкономить газ без проживающих, понижу температуру недельного термостата, открою двери внутри дома, чтобы усреднить температуру.

Джордано
Пусть будет пропорциональное :mrgreen:
... сработало реле Холодно - трехходовик начал открываться и температура подросла, реле выключилось и трехходовик остановился. С реле Тепло все также только наоборот.
ЕСЛИ ТЕМПЕРАТУРА НАХОДИТСЯ ТЕЖДУ ВЫСТАВЛЕННЫМИ ТЕМПЕРАТУРАМИ ХОЛДНО И ТЕПЛО ОБА РЕЛЕ ВЫКЛЮЧЕНЫ И ТРЕХХОДОВИК НЕ КРУТИТСЯ НИ В КАКУЮ СТРОНУ.

Какой привод не знаю он стоит на готовом смесительном узле с насосом, треходовиком и перепукным клапаном, питание 220 от одного крайнего положения до другого поворачивается минуты полторы (на глаз).

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

102132, не могу понять, зачем нужно крутить смеситель вообще. Можно снять привод и подкручивать изредка вручную. Электрически крутить смеситель имеет смысл либо по погоде, либо по температуре смеси. По воздуху в помещении крутить смеситель можно на радиаторном отоплении. Делать такое с полами неправильно. Перерегулирование неизбежно из-за участия в схеме стяжки с большой теплоёмкостью. Проще оставить смеситель с ручкой и включать насос полов комнатным термостатом по температуре комнаты, в которой нет радиаторов.

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

fredisk писал(а):гуру Олег и Дима?
Тонкий такой подкол.
cineman писал(а):Молчат, потому что они умнее нас.
с подхватом...
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

102132
Претендент
Претендент
Сообщения: 144
Зарегистрирован: 19 июн 2006, 16:53
Репутация: 0

Re:

Сообщение 102132 »

cineman писал(а):102132, не могу понять, зачем нужно крутить смеситель вообще. Можно снять привод и подкручивать изредка вручную. Электрически крутить смеситель имеет смысл либо по погоде, либо по температуре смеси. По воздуху в помещении крутить смеситель можно на радиаторном отоплении. Делать такое с полами неправильно. Перерегулирование неизбежно из-за участия в схеме стяжки с большой теплоёмкостью. Проще оставить смеситель с ручкой и включать насос полов комнатным термостатом по температуре комнаты, в которой нет радиаторов.
:mrgreen:
почитаешь такое.
... либо русского не понимает, либо написанное выше не читает но свои пять копеек всюду вставить надо, либо ... (стестняюсь написать на интелигентном форуме)

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

102132 писал(а):стесняюсь написать на интеллигентном форуме
Позволил себе исправить грамматические ошибки...

Вы дождитесь таки результатов, а то случится неприятная ситуация ;)

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Сообщение Другой человек »

102132
К сожалению для нас всех, все нормальные -рабочие решения стоят денег. Не стоит изобритать велосипед . Лучше отложите это до лучших времен и поставьте погодозависимую тему на это все.

102132
Претендент
Претендент
Сообщения: 144
Зарегистрирован: 19 июн 2006, 16:53
Репутация: 0

Re: Термостат управления трехходовым вентилем теплого пола?

Сообщение 102132 »

Поздно!!! Проверить -дело принципа, да и за термостат заплочено аж 600рэ. А по погодозависимой автоматике видел живой пример не высокой эффективности её прпоименения (см. выше)

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Сообщение Другой человек »

102132
Комфортное и экономичное отопление доступно при вложении больших средств. Увы, такова реальность гребанного капитализма. Это я Вам как сертифицированный специалист Buderus говорю. :)

Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Прикол в том, что , нас к этому сподвигнут наши же друзья. 2000р за куб газа не за горами. :)

Аватара пользователя
Джордано
Мастер
Мастер
Сообщения: 1045
Зарегистрирован: 01 дек 2013, 17:27
Репутация: 53
Откуда: Минск
Контактная информация:

Сообщение Джордано »

102132 писал(а):либо ... (стестняюсь написать на интелигентном форуме)
Я не постесняюсь написать. Cineman проявляет доброжелательность и не понятное мне долготерпение к человеку, который глух и неблагодарен по отношению к его советам.
Маркировочное оборудование www.data-by.by

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

Джордано, это похоже на кота, что залез высоко на дерево, слезать боится, потому орёт и царапает тех, кто пытается его с дерева снять.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

102132 писал(а):О результатах отчитаюсь, но ждать минимум меяц, пока термостат приедет из китая, у нас я таких (даже в 2 раза дороже) не нашел... только в ПЯТЬ
См. мою подпись :) А то кабы потом еще пять месяцев не пришлось ждать пока новый придет.

Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
fredisk писал(а):Я прочитал Вашу тему и меня удивляет только одно,почему молчат гуру Олег и Дима?
Потому что я уже сказал к примеру свое мнение, а поскольку человек очень сильно верит что он умней других, то ради бога, к томуже и занятие у меня есть интерестное хожу по италии на заводе ферроли сегодня например был смотрел как котлы собирают да с инженерами ихними общался. много нового надо сказать узнал.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

102132 писал(а):А по погодозависимой автоматике видел живой пример не высокой эффективности её прпоименения
Может это просто плохая реализация? А Вы, в силу отсутствия специальных знаний, этого просто не поняли.
А вообще, каждый верит в то, во что он хочет верить.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

aleksvlk
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 21 май 2013, 14:26
Репутация: 0

Re: Термостат управления трехходовым вентилем теплого пола?

Сообщение aleksvlk »

Для управления 3-х ходовым клапаном Вам подойдет ПИД-регулятор ТРМ12 (Овен) цена 4130 руб. и датчик накладной ДТС224 по цене 1200-1300 руб.

Аватара пользователя
Koch
Претендент
Претендент
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 08 апр 2008, 22:04
Репутация: 2
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Koch »

Не проще ли поставить сервопривод с встроенным термостатом? У Seltron Есть недорогой ACC10. http://goo.gl/sqnYzQ" onclick="window.open(this.href);return false;. Если обязательно нужен комнатный термостат, то там же есть такой с двумя реле ST2RDR и кучей функций. 140 евро в розницу.

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»