Уважаемые специалисты!
Помогите разобраться в следующем. Нужно подобрать смесительный узел теплого пола с 3-х ходовым клапаном:
- тепловая мощность ТП (теплого пола) = 7кВт;
-гидравлическое сопротивление = 0,15 Bar;
При подборе 3-х ходового клапана столкнулся со следующими вопросами:
1. Как я понял читая форум, что он подбирается из расчета максимально возможного расхода, т.е. на температурный перепад теплого пола (5С), т.е. на расход в 1,2 м3/час. Так ли это ?
2. При расчете необходимого напора циркуляционного насоса для теплого пола я должен учитывать гидравлические потери в контуре теплого пола 0,15bar + потери давления в трехходовом клапане? Дело в том что спецы на форуме пишут что рекомендуемый перепад на трехходовом клапане в пределах 0,3 – 0,8 bar. Даже если взять потери 0,3 bar то напор насоса уже необходим не менее 5 м. Не многовато ли ?
3. Помогите рассчитать необходимый расход по ”первому контуру”, т.е. до 3-х ходового клапана, не могу разобраться. Смесительный узел присоединяться к магистрали системы отопления. Нужно ли устанавливать балансировочную арматуру? Если да, то как определить необходимый перепад давление на весь узел в месте присоединения к магистральным сетям??
Принципиальную схему прилагаю.
Заранее благодарен за всевозможную помощь и критику!
Подбор насоса для смесительного узла теплого пола
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
-
- Претендент
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 16 дек 2014, 15:12
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Подбор насоса для смесительного узла теплого пола
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
Вам нужен:
1. Трёхходовой клапан с Kvs=3 диаметром 3/4" или 1"
2. Насос вам подойдёт 25/6.
Думаю подобрать производителя и марку оборудования по этим параметрам вы сможете.
1. Трёхходовой клапан с Kvs=3 диаметром 3/4" или 1"
2. Насос вам подойдёт 25/6.
Думаю подобрать производителя и марку оборудования по этим параметрам вы сможете.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
- shadow
- Претендент
- Сообщения: 77
- Зарегистрирован: 27 янв 2008, 21:13
- Репутация: 2
- Откуда: г. Магнитогорск
- Контактная информация:
Вот здесь http://esberus.ru/podderzhka/programmy/ ... selection/" onclick="window.open(this.href);return false; скачайте программу там есть подбор клапана для теплого пола. подберете в ней клапан, а потом выбираете клапан любого другого производителя с таким же Kvs
-
- Претендент
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 16 дек 2014, 15:12
- Репутация: 0
- Контактная информация:
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
oceanlab2008 писал(а):А с подборам насоса как быть ?
Вы что смеётесь. Я уже выбрал для вас и насос и клапан нужный. Вам осталось выбрать производителя.oceanlab2008 писал(а):Можно ли взять такой клапан
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.