Как обнаружить косяк в тёплых полах из металлопластика

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
stoper
Претендент
Претендент
Сообщения: 123
Зарегистрирован: 05 мар 2007, 13:21
Репутация: 0

Как обнаружить косяк в тёплых полах из металлопластика

Сообщение stoper »

Ситуация:
Частный дом с твёрдотопливным котлом. Сделали в помещении тёплые полы из металлопластика, параллельно подключены радиаторы. Система работала и всё грело.
Пригласили специалистов сделать стяжку - залили трубы песчаным раствором.
После этого полы греть перестали, обратка от полов холодная, от батарей горячая. Перекрываем ветку с радиаторами, от полов всё равно холодная обратка. Насос общий на радиаторы и пол.
Есть подозрение, что рабочие наступили на трубу полов, передавили её и залили бетоном.
Что можно сделать?
Может я драматизирую, и в трубу попал воздух. Есть ли шанс, что его выдавит?

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

stoper писал(а):Может я драматизирую
Драматизировать нужно было раньше. Сделайте фото системы и выложите в "Ужасы нашего городка"
Тёплый пол требует отдельного насоса и смесителя( регулятора температуры). И это для нормального котла. Твёрдотопливный котёл способен расплавить металлопластиковые трубы, потому должен подключаться к ним через буферную ёмкость, которая может принять на себя избыточное тепло. В свою очередь, теплый пол без смесителя может перегреть и разорвать стяжку. Слишком много для одного дома.

Аватара пользователя
wetleo
Мастер
Мастер
Сообщения: 1210
Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
Репутация: 49
Откуда: екатеринбург

Сообщение wetleo »

да это точно в рубрику "ужасы" выложите фото хоть чё то вам подскажем из того что можно сделать
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

stoper писал(а):Есть подозрение, что рабочие наступили на трубу полов, передавили её и залили бетоном.
поливочными шлангами чтоль раскладывали?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

stoper
Претендент
Претендент
Сообщения: 123
Зарегистрирован: 05 мар 2007, 13:21
Репутация: 0

Сообщение stoper »

обычным металлопластиком

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Пока трубы были в воздухе, они тепло отдавали мало, обратка была теплой даже при малом расходе.
После того, как трубы залили, началась реальная теплоотдача, обратка полов стала холодной потому что нет нормального расхода.
Если длина петель не огромная, а трубы не поплавились, то можно исправить.
А иначе... Если специалистов приглашали только делать стяжку, а отопление делали сами, то приглашайте тех же специалистов стяжку снимать.

Аватара пользователя
wetleo
Мастер
Мастер
Сообщения: 1210
Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
Репутация: 49
Откуда: екатеринбург

Сообщение wetleo »

сколько метров трубы закатали то
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю

stoper
Претендент
Претендент
Сообщения: 123
Зарегистрирован: 05 мар 2007, 13:21
Репутация: 0

Сообщение stoper »

помещение 20 кв.м, трубы уложены через 500 мм одной петлёй.
Может на самом деле теплоотдача пошла? Тем более, что по полам ещё сквозняки гуляют.

За котлом контроль постоянный, без присмотра не оставляем, на подаче воздуха есть шибер с терморегулятором. Температуру воды на подаче держим 60-70 градусов.

Кстати, заметил интересную особенность: в доме два разных твёрдотопливных котла (КЧМ и самодельный типа Струпова), так вот у них горение топлива каким-то образом саморегулируется от температуры наружного воздуха. Чем теплее на улице - тем дольше горит закладка топлива, разумеется с ручной коррекцией шиберов/поддувала.
С тёплыми полами топливо сгорает быстрее.

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

stoper писал(а): саморегулируется
stoper писал(а): разумеется с ручной коррекцией шиберов/поддувала.
Хе-хе...
Определитесь уж, само- или вручную ;)

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

stoper писал(а):помещение 20 кв.м, трубы уложены через 500 мм одной петлёй
гыы

Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
50 метров трубы прогреть не можете чтоль? может фотографию этого творчества скинете?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

stoper
Претендент
Претендент
Сообщения: 123
Зарегистрирован: 05 мар 2007, 13:21
Репутация: 0

Сообщение stoper »

а смысл фотографировать стяжку?

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

stoper, как понимаю, температуру в комнатах регулируете воздушной заслонкой котла? Тёплый пол является таким же источником тепла. Отчего в комнате с полами станет теплее, чем в остальных. Это случится, когда установите на полы отдельный насос со смесителем, и пол станет наконец тёплым. Сильно тёплым пол не станет. 500 мм - слишком большой шаг.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Re:

Сообщение oleg.dmitrievic »

stoper писал(а):а смысл фотографировать стяжку?
[*ЦЕНЗУРА*] стяжку? котельную
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

stoper
Претендент
Претендент
Сообщения: 123
Зарегистрирован: 05 мар 2007, 13:21
Репутация: 0

Сообщение stoper »

cineman писал(а): как понимаю, температуру в комнатах регулируете воздушной заслонкой котла? Тёплый пол является таким же источником тепла. Отчего в комнате с полами станет теплее, чем в остальных. Это случится, когда установите на полы отдельный насос со смесителем, и пол станет наконец тёплым.
глобально температура в доме регулируется воздушной заслонкой и поддувалом на котле.
Ветка помещения с тёплыми полами имеет собственный насос на обратке + краны на подаче и обратке.

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

stoper писал(а):Ветка помещения с тёплыми полами имеет собственный насос на обратке + краны на подаче и обратке
Нарисуйте всё это хозяйство, сфотографируйте и выложите здесь.

Аватара пользователя
wetleo
Мастер
Мастер
Сообщения: 1210
Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
Репутация: 49
Откуда: екатеринбург

Сообщение wetleo »

нехера себе 500 мм многовато,да на...ху...й такой пол нужен,точно в рубрику "ужасы",перед тем как делать вы хоть в интернете посмотрели бы,мы же не 19 веке

Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
главное когда есть проблема вы нам пишите,а перед тем как создать эту проблему чё не писали сюда
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

зато трубу сэкономил :mrgreen:
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Manchikin
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 14 ноя 2014, 14:06
Репутация: 0

Сообщение Manchikin »

Печальная ситуация у вас. Наверное, придётся стяжку снимать и разбираться(

stoper
Претендент
Претендент
Сообщения: 123
Зарегистрирован: 05 мар 2007, 13:21
Репутация: 0

Сообщение stoper »

скорее всего ток есть и всё-таки бетон отбирает тепло, т.к. пол на первой трети ниток тёплый. Но на обратку приходит весьма прохладная вода.

Спасибо неравнодушному форуму!
Температура на улице +10 и трубу обратки полов я могу назвать тёплой, комнатной температуры, бетон полов примерно так же.
Возможно, продуло пробку, возможно, полы набрали теплоёмкость, пусть и включал их не регулярно

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

stoper писал(а):Спасибо неравнодушному форуму!
Тормозом помощи форума были Вы. Если бы нарисовали схему отопления, были бы конкретные советы.

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»