Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Andetrua
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 26 янв 2015, 16:34
Репутация: 0

Постоянно отключается котел

Сообщение Andetrua »

Вообщем 2 года было все хорошо.
Недавно при минимальных температурах (на котле ставлю на 2-3) начал вырубаться с периодичностью 3-4 раза в сутки. Т. е. вырубает газ и мигает красная лампа.
Вызванный специалист неполадок не нашел, ионизац. датчик не грязный, горелки чистые, турбина дует, тяга есть. Тем не менее, после его рук, около 1,5 месяцев было все нормально.
Сегодня с утра начал вырубаться после 2 минут после включения (ночью выставил на 2 и он ночью и отключился). Выставил на 5 и уехал на работу и что странно работает пол дня уже.
Что делать?
Котел Wolf CGG-1K
Последний раз редактировалось Andetrua 26 янв 2015, 22:46, всего редактировалось 1 раз.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

за бортом какая температура?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Andetrua
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 26 янв 2015, 16:34
Репутация: 0

Re: Постоянно отключается котел Wolf CGG-1K

Сообщение Andetrua »

Дык -2 /+2

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

а в инструкции не написано что означает сие мигание?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Andetrua
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 26 янв 2015, 16:34
Репутация: 0

Сообщение Andetrua »

Ну спец сказал, что он отключает именно подачу газа, по неизвестной причине.
Красная индикация - неисправность

Добавлено спустя 9 минут 16 секунд:
В общем весь день раюотает не выключаясь, темп воды ок 65С. Щас уменьшил, поставил на 4. Буду смотреть.

Да блин, что за форум, ни ссылку, ни даже фото не вставить...

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

еще два сообщения вставишь
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Andetrua
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 26 янв 2015, 16:34
Репутация: 0

Re:

Сообщение Andetrua »

oleg.dmitrievic писал(а):еще два сообщения вставишь
А чего по теме? Есть идеи?

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

ну идеи у меня что похоже на конденсат в лягушке. если он турбинированный. только врятли это так раз на таких температрах.
а вообще по этим котлам я не спец.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Andetrua
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 26 янв 2015, 16:34
Репутация: 0

Сообщение Andetrua »

Поставил на ночь "4". Вырубился. Утром выставил "5", запускаю, выключается через минуту. ВЫставил "7" запустился, уменьшил до "5". Уехал. Жду.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

моет быть еще электрод ионизации пламя теряет. если он есть.такую вещь надо по месту смотреть. вызовите сервисника. пусть скажет вам в чем у вас дело.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

А ещё очень помогает в диагностике, да и в повседневной жизни, модуль ВМ, который вставляется вместо модуля с двумя ручками-крутилками.
"Без измерений нет испытаний!"

Andetrua
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 26 янв 2015, 16:34
Репутация: 0

Re:

Сообщение Andetrua »

oleg.dmitrievic писал(а):моет быть еще электрод ионизации пламя теряет. если он есть.такую вещь надо по месту смотреть. вызовите сервисника. пусть скажет вам в чем у вас дело.
Вот и я думаю, да и он так сказал, что скорее всего в нем дело, он его почистил, хотя он не грязный был. Щас смотрел сам, он чистый, но видимо не рабготает. Его сложно менять? Сам не справлюсь?

Аватара пользователя
ARGUS
Любитель
Любитель
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 15 дек 2012, 10:43
Репутация: 32
Откуда: Московская обл. (юг)

Re: Re:

Сообщение ARGUS »

shalamov писал(а):
oleg.dmitrievic писал(а):моет быть еще электрод ионизации пламя теряет. если он есть.такую вещь надо по месту смотреть. вызовите сервисника. пусть скажет вам в чем у вас дело.
Вот и я думаю, да и он так сказал, что скорее всего в нем дело, он его почистил, хотя он не грязный был. Щас смотрел сам, он чистый, но видимо не рабготает. Его сложно менять? Сам не справлюсь?
датчик ионизации, это кусок проволоки, как он может не работать? если сами хотите туда залезть, нужно замерить ток ионизации во время горения. ток меряем конечно последовательно подключив мультиметр. нужно больше информации. в какой момент он выходит в ошибку? горелка загорается и после этого гаснет? либо после продувки? либо происходит попытка розжига и розжига не происходит? посмотрите есть ли искра и на месте ли она (не пробивает ли на корпус) проверьте, приходит ли питание на катушку газовой арматуры в момент возникновения искры. если искры нет, проверьте приходит ли питание на трансформатор розжига... вы дали мало входной информации :|
Во всем виноваты проектировщики

Аватара пользователя
Джордано
Мастер
Мастер
Сообщения: 1045
Зарегистрирован: 01 дек 2013, 17:27
Репутация: 53
Откуда: Минск
Контактная информация:

Re:

Сообщение Джордано »

oleg.dmitrievic писал(а):еще два сообщения вставишь
Дмитрич имел в виду, что чтобы вставить ссылку или фото надо набрать n-ное количество сообщений (5 или 10... надо смотреть в правилах форума).
Вот я, к примеру, задал 500 вопросов и уже "профи" на этом форуме. :)
Последний раз редактировалось Джордано 27 янв 2015, 23:25, всего редактировалось 1 раз.
Маркировочное оборудование www.data-by.by

Аватара пользователя
ARGUS
Любитель
Любитель
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 15 дек 2012, 10:43
Репутация: 32
Откуда: Московская обл. (юг)

Re: Re:

Сообщение ARGUS »

Джордано писал(а):
oleg.dmitrievic писал(а):еще два сообщения вставишь
Дмитрич имел в виду, что чтобы вставить ссылку или фото надо набрать n-ное количество сообщений (5 или 10... надо смотреть в правилах форума).
Вто я, к примеру, задал 500 вопросов и уже "профи" на этом форуме. :)
))
Во всем виноваты проектировщики

Andetrua
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 26 янв 2015, 16:34
Репутация: 0

Сообщение Andetrua »

Админы, удалите пожалуйста тему!
Спасибо

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

эт чейто?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg