Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Бульдозер
Претендент
Претендент
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 24 июл 2011, 20:29
Репутация: 0
Откуда: Город креста

Navien Ace (турбированный). Высокое давление.

Сообщение Бульдозер »

Всем здравствуйте! Котёл Navien Ace (турбированный). В эксплуатации чуть более 2-х лет. С недавних пор стало расти давление воды в котле: после сброса за ночь поднимается с 1,8 до 2,5. Температура в норме. Вентиль подпитки держит. В чём может быть проблема? Приходили 2-е "спецов", осмотрели ,почесали затылки, сказали перезвонят. Перезванивают уже третий день...

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Если описываете верно, то остаётся вторичный теплообменник.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Бульдозер
Претендент
Претендент
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 24 июл 2011, 20:29
Репутация: 0
Откуда: Город креста

Сообщение Бульдозер »

Где-то наткнулся на подобный вопрос, там озвучили, что дело в расширительном баке котла. Типа мембрана травит. Как точно проверить?

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Если бы дело было в расширбаке, то это условие не соблюдалось бы:
Бульдозер писал(а):после сброса за ночь поднимается с 1,8 до 2,5
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Бульдозер
Претендент
Претендент
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 24 июл 2011, 20:29
Репутация: 0
Откуда: Город креста

Сообщение Бульдозер »

Котёл стоит у родителей. Попросил сегодня сделать такую манипуляцию: С обратки слили воду до двоечки в котле. Перекрыли основной вентиль воды, через который поступает вода в дом. Ни холодной ни горячей водой не пользовались. Котёл работал только на отопление. За 5 часов давление в котле не изменилось.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Или вентиль подпитки или вторичный теплообменник. Другому там нечему.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Бульдозер
Претендент
Претендент
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 24 июл 2011, 20:29
Репутация: 0
Откуда: Город креста

Сообщение Бульдозер »

Понятно ... Спасибо! А как долго можно эксплуатировать котёл с таким дефектом? Всё-таки сейчас зима, останавливать его не хотелось бы :cry:

Как в будущем можно избежать подобных поломок?

grig07ko
Претендент
Претендент
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 19 ноя 2014, 10:08
Репутация: 1
Откуда: г. Саров Нижегородская область

Re: Navien Ace (турбированный). Высокое давление.

Сообщение grig07ko »

По времени замена вторичного теплообменника не более часа , так что остановка котла на это время не повредит . Ставь емкость под сбросник и эксплуатируй.. :lol:

Бульдозер
Претендент
Претендент
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 24 июл 2011, 20:29
Репутация: 0
Откуда: Город креста

Сообщение Бульдозер »

Я правильно понимаю, что речь идёт о теплообменнике ГВС, вот этом:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Бульдозер
Претендент
Претендент
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 24 июл 2011, 20:29
Репутация: 0
Откуда: Город креста

Сообщение Бульдозер »

Можно услышать ответ относительно последнего моего вопроса? Заранее спасибо! ))

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Да, на вашей картинке выделено цифрой 1 именно вторичный теплообменник ГВС.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Ortodox
Любитель
Любитель
Сообщения: 302
Зарегистрирован: 26 янв 2010, 23:52
Репутация: 44

Сообщение Ortodox »

Ну а так же кран подпитки, как сказал RUZALIN. Или не докручен до полного закрытия или накрылась в нем уплотнение. Круглое уплотнительное кольцо. Он трескается и сифонит. Давление из контура ХВС поступает в контур ОВ.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Да, иногда сальник на вентиле подпитки бывает срезан, видимо есть у него такое свойство, надо первым делом его проверить раскрутив.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Бульдозер
Претендент
Претендент
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 24 июл 2011, 20:29
Репутация: 0
Откуда: Город креста

Сообщение Бульдозер »

Всем спасибо! Плюсануть за ответы здесь моно?

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Это не обязательно :D
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Дмитричу пусь плюсанет. :D
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

а мне то закой?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Бульдозер
Претендент
Претендент
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 24 июл 2011, 20:29
Репутация: 0
Откуда: Город креста

Сообщение Бульдозер »

Сегодня отремонтили котёл. Заменили теплообменник ГВС ... Теперь всё фурычит :D Единственное, меня только удивили слова мастера: "не продувается даже теплообменник" (с какой-то стороны)