Весенний трабл у Laars Mini-Therm II JVS
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
-
- Претендент
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 23 сен 2014, 23:34
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Весенний трабл у Laars Mini-Therm II JVS
История такая уже на двух объектах, но только на некоторых котлах. Котлам уже по многу лет, модель Mini-Therm II JVS 160 кВт. При температурном режиме 80С работает хорошо включается выключается ровно в заданном диапазоне температур. Настала весна, начали убавлять диапазон. Котел температуру нагоняет, выключается. А вот при включении срабатывает авария !!! Разобраться пока не можем, опыта маловато в таких котлах. Кто сталкивался, подскажите, поделитесь опытом отцы! В инструкции ничего такого не сказано.
-
- Претендент
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 23 сен 2014, 23:34
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Тогда бы он и на высокой температуре не запускался
А тут он отрабатывает один цикл и больше не включается. А при высокой температуре 75-80С работает нормально. Всю зиму проработал в таком режиме без косяков.
-
- Претендент
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 23 сен 2014, 23:34
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Re: Весенний трабл у Laars Mini-Therm II JVS
Попробуем эту версию проработать, вдруг при падении T не хватает протока...