Оптимальный теплоноситель для отопления.
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Оптимальный теплоноситель для отопления.
В многоэтажном доме с поквартирным отоплением, установлен котел buderus, радиаторы kermi, трубы tece, коллектор meibes. Теплоноситель выбран - вода, да и производитель котла это рекомендует.
"Для заполнения и доливки системы применять
исключительно необработанную водопроводную воду! "
Но buderus не знает о запредельной жесткости нашей воды артезианской( в чайниках по килограмму накипи..)
Думал может залить воду после фильтра обратного осмоса ?
Но абзац в инструкции поставил в тупик...
"Для заполнения и доливки системы применять
исключительно необработанную водопроводную воду! "
Уважаемые специалисты, Что посоветуете ?
"Для заполнения и доливки системы применять
исключительно необработанную водопроводную воду! "
Но buderus не знает о запредельной жесткости нашей воды артезианской( в чайниках по килограмму накипи..)
Думал может залить воду после фильтра обратного осмоса ?
Но абзац в инструкции поставил в тупик...
"Для заполнения и доливки системы применять
исключительно необработанную водопроводную воду! "
Уважаемые специалисты, Что посоветуете ?
Производитель то как раз и пишет, я процитировал инструкцию:
"Для заполнения и доливки системы применять
исключительно необработанную водопроводную воду! "
Добавлено спустя 9 минут 13 секунд:
Re:
"Для заполнения и доливки системы применять
исключительно необработанную водопроводную воду! "
Добавлено спустя 9 минут 13 секунд:
Re:
дистиллированную, как и слишком мягкую нельзя, читал статью - что существует связь жесткости и кислотности, и если солей вообще не будет то вода будет по PH близкой к кислотной...Пятницa писал(а):не знаю, как "спецы" с репой выше моей, но я бы сказал - залейте дистиллированную...АндрейР писал(а):Уважаемые специалисты, Что посоветуете ?
- Пятницa
- Гуру
- Сообщения: 2415
- Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
- Репутация: 8
- Откуда: Московский регион
- Контактная информация:
вы же сами пишете:АндрейР писал(а):Производитель то как раз и пишет, я процитировал инструкцию:
"Для заполнения и доливки системы применять
исключительно необработанную водопроводную воду! "
позвоните им и спросите, раз не можете решить сами...АндрейР писал(а):Но buderus не знает о запредельной жесткости нашей воды артезианской
Все гениальное - просто.
В принципе было уже определился с теплоносителем:
Решил подготовить воду, максимально очистив её через обратный осмос, и добавить присадку ингибитор специальный что бы создать и HP 7-9 и получить антикорозийные свойства и от накипи обезопаситься..
НО повторяюсь.., просто ввело в ступор рекомендация от будеруса:
"Для заполнения и доливки системы применять
исключительно необработанную водопроводную воду! "
Решил подготовить воду, максимально очистив её через обратный осмос, и добавить присадку ингибитор специальный что бы создать и HP 7-9 и получить антикорозийные свойства и от накипи обезопаситься..
НО повторяюсь.., просто ввело в ступор рекомендация от будеруса:
"Для заполнения и доливки системы применять
исключительно необработанную водопроводную воду! "
Re:
позвоните им и спросите, раз не можете решить сами...[/quote]АндрейР писал(а):Но buderus не знает о запредельной жесткости нашей воды артезианской
Да, уже написал им подробное письмо..., но как правило солидные фирмы, не занимаются рассуждениями, и будут рекомендовать инструкцию... дабы не быть юридически ответственными за какие либо советы... ( сам работаю с покупателями и вынужден общаться строго по инструкции и не шага в сторону, да бы не быть истолкованным неправильно)
вот, пожалуй, лучшее решение в Вашем случае.Пятницa писал(а):от накипи обезопасивает прокипячёная вода.
ну и чем она Вам не угодила?...солидные фирмы документацию по водоподготовке выкладывают на своем сайте - http://www.buderus.ru/infocenter/dokume ... acija.html" onclick="window.open(this.href);return false;АндрейР писал(а): и будут рекомендовать инструкцию.
Да. Они пишут про ту воду, которая должна удовлетворять Российским стандартам к водопроводной воде.АндрейР писал(а):"Для заполнения и доливки системы применять
исключительно необработанную водопроводную воду! "
А то что течет у Вас из крана и откуда она туда попадает - об этом никакой производитель не ведает.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
Re:
Так и сделаю, заказал прибор для анализа основных параметров.Abil писал(а):Закажите анализ воды. Если результаты будут в рамках ГОСТ на водопроводную воду - то используйте воду без обработки. Если нет - то по результатам будет ясно как "доработать ее напильником".
- Unimag
- Претендент
- Сообщения: 113
- Зарегистрирован: 18 сен 2010, 02:01
- Репутация: 9
- Откуда: Черноголовка Моск.обл
Re:
Из чего следует что будерус ориентируется на воду по ГОСТ? После рекомендации "использовать водопроводную воду" (что скорей всего относится к кулибиным, использующим дисцилят, осмос, полифосфат, катионы...и прочее.)Abil писал(а): ...Если результаты будут в рамках ГОСТ на водопроводную воду - то используйте воду без обработки. Если нет - то по результатам будет ясно как "доработать ее напильником".
Добавлено спустя 8 минут 55 секунд:Buderus писал(а): Непригодная сетевая вода вызывает образование шлама и коррозии. Это может приводить к функциональным отказам и повреждениям теплообменника.
Из опыта лучшая (после кипячения!) вода в СО- действительно водопроводная (фильтр от песка ессно) и 5% теплоносителя в качестве моющей добавки.
Котел , СО хорошо промыть перед заполнением.
В реальности всё не так, как на самом деле...
- Abil
- Мастер
- Сообщения: 1739
- Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
- Репутация: 57
- Откуда: Санкт-Петербург
Re: Re:
Из этого следует, что при каких-то проблемах с водой, будет чем прикрыть свой тыл.Unimag писал(а):Из чего следует что будерус ориентируется на воду по ГОСТ? После рекомендации "использовать водопроводную воду" (что скорей всего относится к кулибиным, использующим дисцилят, осмос, полифосфат, катионы...и прочее.)Abil писал(а): ...Если результаты будут в рамках ГОСТ на водопроводную воду - то используйте воду без обработки. Если нет - то по результатам будет ясно как "доработать ее напильником".Buderus писал(а): Непригодная сетевая вода вызывает образование шлама и коррозии. Это может приводить к функциональным отказам и повреждениям теплообменника.
Re: Re:
Окончательно запутались в понятии "Пригодная вода".
Наверное нужно вернуться к понятию этому изначально.., и какие параметры воды необходимо контролировать.
Фильтрация от механических примесей через фильтр, думаю не окажет никакого пагубного влияния, и думаю все с этим согласятся.
Далее остается параметр PH и жесткость воды.... или что то еще нужно контролировать ???
Добавлено спустя 6 минут 7 секунд:
К стати почему то многие пишут про кипячение, а почему бы не воспользоваться более быстрым способом профильтровать через угольный сорбент, просто купить кувшин за 1000 р и пару фильтров на 150р. До дистиллята естественно не очистит, а вот соли профильтрует хорошо, для дополнительной безопасности проконтролировать жесткость на выходе..
Наверное нужно вернуться к понятию этому изначально.., и какие параметры воды необходимо контролировать.
Фильтрация от механических примесей через фильтр, думаю не окажет никакого пагубного влияния, и думаю все с этим согласятся.
Далее остается параметр PH и жесткость воды.... или что то еще нужно контролировать ???
Добавлено спустя 6 минут 7 секунд:
К стати почему то многие пишут про кипячение, а почему бы не воспользоваться более быстрым способом профильтровать через угольный сорбент, просто купить кувшин за 1000 р и пару фильтров на 150р. До дистиллята естественно не очистит, а вот соли профильтрует хорошо, для дополнительной безопасности проконтролировать жесткость на выходе..
- Unimag
- Претендент
- Сообщения: 113
- Зарегистрирован: 18 сен 2010, 02:01
- Репутация: 9
- Откуда: Черноголовка Моск.обл
Чтоб распутаться : http://www.c-o-k.com.ua/content/view/202/" onclick="window.open(this.href);return false; ...хотя об увлажнении воздуха, но что с водой очень подробно
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Согласно ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством» [13] (п.1.5.2), жесткость воды не должна превышать 7 мг.экв/л. При этом для водопроводов, подающих воду без специальной обработки, по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы допускается жесткость воды до 10 мг.экв/л. Таким образом, можно констатировать, что в России допускается использование воды чрезвычайной жесткости
В реальности всё не так, как на самом деле...
Re:
Запутались, это я к тому, что нужно понять что в воде плохо для системы отопления.Unimag писал(а):Чтоб распутаться : http://www.c-o-k.com.ua/content/view/202/" onclick="window.open(this.href);return false; ...хотя об увлажнении воздуха, но что с водой очень подробно
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:Согласно ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством» [13] (п.1.5.2), жесткость воды не должна превышать 7 мг.экв/л. При этом для водопроводов, подающих воду без специальной обработки, по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы допускается жесткость воды до 10 мг.экв/л. Таким образом, можно констатировать, что в России допускается использование воды чрезвычайной жесткости
1. Жесткость воды - > накипь и отложения в системе
2. Кислотность -> коррозия металлов
Вот результаты тестов:
Вода из водопровода: Ph - 7 ; Жесткость - 6,5
Вода из обратного осмоса: Ph - 6,1 ; Жесткость - 0,7
Вода дождевая: Ph - 6,5 ; Жесткость - 0,06
Вода из обратного осмоса (прокипятил, остудил): Ph - 7,5 ; Жесткость - 0,7
Вода из обратного осмоса (отстаивал два дня): Ph - 7,4 ; Жесткость - 0,7
Если жесткость нужно уменьшить для подготовки воды в СО то можно брать из обратного осмоса, еще проще и дешевле набрать дождевую и через фильтр очистить от механических примесей.
Кислотность Ph уменьшить можно отстаиванием 2-3 дня.
Получается что оптимально использовать воду либо с обратного осмоса, либо дождевую только нужно отстояться дать 2-3 дня...
Re:
У дистиллированной не проверял Ph, и второе - её покупать надо (дорого выйдет).Пятницa писал(а):либо дистиллированную..АндрейР писал(а):Получается что оптимально использовать воду...........