Здравствуйте, знатоки!
Хочу скрестить Газовый_котел_IMMERGAS_Eolo_Mythos_24_2E и Систему комнатного термостата SALUS RT500RF. В RT500RF есть контакты "NO" "COM". В котле есть такая замкнутая группа https://goo.gl/L7oPRj" onclick="window.open(this.href);return false;. Я правильно понимаю, что нужно в котле снять эту перемычку и соединить её с контактами "NO" "COM" ? Ну понятное дело, что термостату нужно питалово (220В), поэтому еще и вилочку нужно воткнуть ему в "L" и "N". Всем спасибо за помощь.
Газовый_котел_IMMERGAS_Eolo_Mythos_24_2E и SALUS RT500RF
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
-
- Претендент
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 16 сен 2014, 20:00
- Репутация: 0
- Откуда: Киев
- Контактная информация:
Газовый_котел_IMMERGAS_Eolo_Mythos_24_2E и SALUS RT500RF
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Настенный газовый котел kiturami world 5000 20U
-
- Претендент
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 16 сен 2014, 20:00
- Репутация: 0
- Откуда: Киев
- Контактная информация:
Re:
Скорее всего вы правы, потому как исходя из того, что изображено на шилде, это нормально разомкнутая группа контактов и замыкается она по алгоритму который мы запрограммировали термостату. Котел, то работает, только в дежурном режиме. Но мне почему-то хочется верить, что Immergasцы предусмотрели возможность выхода из строя подобных термостатов и в логике работы контроллера самого котла установили защитную температуру 8-10 градусов по цельсию в помещении. То есть как только температура окружающей среды упадет до граничных 8, котел забъет на разомкнутые контакты от термостата и включит защитный алгоритм работы.oleg21au6 писал(а):я правильно понимаю что они разомкнуты если нет питания на клеммах "L" и "N"?...если так, то не возникнет ли такая ситуация-БП в салусе сдох..контакты разомкнулись и котел стоит и ничего не греет?ШВадим писал(а):есть контакты "NO" "COM".
Настенный газовый котел kiturami world 5000 20U
чем они её там меряют?....вряд ли это так...максимум на что они могут ориентироваться это температура котловой воды...и обычно защита от замерзания настроена на 5 градусов....ну так и есть..в инструкции это значение и прописано. "1.3 ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ.ШВадим писал(а):установили защитную температуру 8-10 градусов по цельсию в помещении.
Минимальная температура -5°C. Бойлер серийно оборудован системой защиты от замерзания, которая приводит в действие насос и горелку в том случае, когда температура воды отопительной системы внутри бойлера опускается ниже 4°C.
Защита от замерзания вступает в действие только в том случае, если:
- бойлер должным образом подключён к системе газового и электропитания;
- к бойлеру постоянно подключено питание;
- бойлер не блокирован из-за неосуществлённого зажигания (Параг. 2.4);
- основные компоненты бойлера не находятся в аварийном состоянии."
Сдох силус....температура в помещении падает....достигла 5 градусов.....а тут ещё и электричество выключили на пару часов....боюсь разморозки не избежать..

-
- Претендент
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 16 сен 2014, 20:00
- Репутация: 0
- Откуда: Киев
- Контактная информация:
Re:
У данного котла есть совместимый CARv2 хронотермостат, а значит, что защитный алгоритм запрограммирован в контроллере на плате автоматики самого котла. Более того резервная цепь электропитания на инверторе построена с on-line резервированием. Но речь не о том. Есть ли у кого успешный опыт использования сабжевых устройств совместно? P.S. Еще меня убило на повал - живем в 3 тысячелетии, а оказывается некоторые котлы могут не запуститься из-за "неправильной" фазировки https://goo.gl/pqd0PN" onclick="window.open(this.href);return false; , то есть "неправильно" воткнутой вилки в розетку.oleg21au6 писал(а):чем они её там меряют?....вряд ли это так...максимум на что они могут ориентироваться это температура котловой воды...и обычно защита от замерзания настроена на 5 градусов....ну так и есть..в инструкции это значение и прописано.ШВадим писал(а):установили защитную температуру 8-10 градусов по цельсию в помещении.
Настенный газовый котел kiturami world 5000 20U