Весной этого года стало падать давление .И если не включать подпитку, то давление падает до минимума и котел перестает греть и горячую воду и отопление. Тогда все решилось заменой сбросного клапана 3бар. Родной клапан был в накипи и сифонил. Также был подкачен расширительный бачок до 1 бар. В итоге, все работало Ок.
Месяц назад перед началом отопительного сезона были промыты все батареи от накипи. Котел отлично работал и в режиме гор.воды и отопления.
А 2 дня назад стало падать давление (обычно стоит 1.5 бар), если включаешь горячую воду. И если не включать подпитку, то котел перестает греть и горячую воду и отопление.
Померил давление в расширительном бачке - было 0,2бар. Подкачал до 1бар и заодно решил промыть теплообменник,

И котел при включении сразу уходит в авар. режим.