Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
true
Претендент
Претендент
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 01 янв 2015, 19:08
Репутация: 0

Реле давления газа и счетчик - проблема

Сообщение true »

Друзья, подскажите пожалуйста, такая проблема:
Запускаем котел Висман витогаз 100-ф 29квт. С котлом все ок. Работает как часы, а вот связка счетчик - реле портят всю картину. Счетчик Гранд 6ТК. Реле родное из комплекта котла. В статике при выкручивании на 8мбар реле включается, крутим в плюс, на 23мбар выключается т.е. с давление все впорядке. А вот в динамике беда. Зажигается запальник, все ок...но как толтко открывается клапан горелки реле отрабатывает по подению давления. Заметил такую штуку, что счетчик имеет два режима 0 - 2м.куб и 2 - 6 куб. М. И в момент когда выключается реле счетчик переключается на второй режим. Но уже поздно. Т.е. реле срабатывает раньше чем счетчик откроется на макстмальный режим. Если скинуть с реле разъем, котел пускается, затем одеваю обратно и все работает. Очень редко но все же реле отрабатывает нормально.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

true
попробуйте увеличить сечение гофры которой вы подключили котел к газовому крану.

Аватара пользователя
wetleo
Мастер
Мастер
Сообщения: 1210
Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
Репутация: 49
Откуда: екатеринбург

Сообщение wetleo »

а на каком значение давления в статике вы это всё запускаете

Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
ну а на счёт сечения гофры дима прав,если там у вас гофра,а то может в оплётке шланг гибкий :D
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю

true
Претендент
Претендент
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 01 янв 2015, 19:08
Репутация: 0

Сообщение true »

Нет. Там сильфон. 3/4. Труба тоже 3/4. Реле через адаптер 1/2 подключен к трубе котла 1/2.
Статическое давление если верить газовикам 22мбар. Если верить релюхе 21мбар.
Чутка ослабил винт который держит регулировочную шайбу реле(совсем чутка померно 1/8 оборота) все стало запускаться...но думаю это не очень правильно.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Проблема именно в пропускной способности шланга.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Статика ничего не говорит, надо смотреть в динамике какое давление.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

true писал(а):Чутка ослабил винт который держит регулировочную шайбу реле
точно неправильно...лучше уж реле давления скрутить на минимум.....если и так не прокатит или не понравится ..то придется ресивер варить после счётчика...

true
Претендент
Претендент
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 01 янв 2015, 19:08
Репутация: 0

Сообщение true »

Да куда уж больше то шланг, тем более что в котле все равно труба 1/2. В статике если судить по релюхе тоже 21. На 22 реле дает горелке отбой. Реле выкручено на 8мбар. Это минимум. Я вот думаю может реле на трубу накрутить а от него шланг к котлу. Но это новерное кроме локального заужения трубы ничего не даст. Хотя есть адаптер на 1 дюйм.
Как такой вариант: на газ трубу через адептер 1 дюйм реле, а от реле шлангом 3/4 к котлу?

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

true писал(а):Да куда уж больше то
куда надо туда и больше...у Вас судя по всему во время и после пуска горелки идет просадка давления ниже 8 мБар..поскольку счетчик при переключении режимов видимо прерывает подачу газа...ресивер после счётчика поможет сгладить эти колебания...ну или пусть работает без реле.....вон виссманн его ващее с этого года выкинул из штатной комплектации.

true
Претендент
Претендент
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 01 янв 2015, 19:08
Репутация: 0

Сообщение true »

После пуска просадок нет. На рабочей гррелке выкручиваю до 22 потом глохнет. А вот при старте да, причем проблема именно в счетчике, без него все ок. Даже плавнее стартует(сразу додувает до камеры сгорания)
Видимо и правда крутить газовиков либо на замену счетчика(принципиально другой марки) или сварку ресивера

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

true писал(а):на замену счетчика(принципиально другой марки)
+++

Аватара пользователя
wetleo
Мастер
Мастер
Сообщения: 1210
Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
Репутация: 49
Откуда: екатеринбург

Сообщение wetleo »

конечно меняйте счётчик,он у вас тормоз :D
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю

Ответить