Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Реле давления газа и счетчик - проблема
Друзья, подскажите пожалуйста, такая проблема:
Запускаем котел Висман витогаз 100-ф 29квт. С котлом все ок. Работает как часы, а вот связка счетчик - реле портят всю картину. Счетчик Гранд 6ТК. Реле родное из комплекта котла. В статике при выкручивании на 8мбар реле включается, крутим в плюс, на 23мбар выключается т.е. с давление все впорядке. А вот в динамике беда. Зажигается запальник, все ок...но как толтко открывается клапан горелки реле отрабатывает по подению давления. Заметил такую штуку, что счетчик имеет два режима 0 - 2м.куб и 2 - 6 куб. М. И в момент когда выключается реле счетчик переключается на второй режим. Но уже поздно. Т.е. реле срабатывает раньше чем счетчик откроется на макстмальный режим. Если скинуть с реле разъем, котел пускается, затем одеваю обратно и все работает. Очень редко но все же реле отрабатывает нормально.
Запускаем котел Висман витогаз 100-ф 29квт. С котлом все ок. Работает как часы, а вот связка счетчик - реле портят всю картину. Счетчик Гранд 6ТК. Реле родное из комплекта котла. В статике при выкручивании на 8мбар реле включается, крутим в плюс, на 23мбар выключается т.е. с давление все впорядке. А вот в динамике беда. Зажигается запальник, все ок...но как толтко открывается клапан горелки реле отрабатывает по подению давления. Заметил такую штуку, что счетчик имеет два режима 0 - 2м.куб и 2 - 6 куб. М. И в момент когда выключается реле счетчик переключается на второй режим. Но уже поздно. Т.е. реле срабатывает раньше чем счетчик откроется на макстмальный режим. Если скинуть с реле разъем, котел пускается, затем одеваю обратно и все работает. Очень редко но все же реле отрабатывает нормально.
Нет. Там сильфон. 3/4. Труба тоже 3/4. Реле через адаптер 1/2 подключен к трубе котла 1/2.
Статическое давление если верить газовикам 22мбар. Если верить релюхе 21мбар.
Чутка ослабил винт который держит регулировочную шайбу реле(совсем чутка померно 1/8 оборота) все стало запускаться...но думаю это не очень правильно.
Статическое давление если верить газовикам 22мбар. Если верить релюхе 21мбар.
Чутка ослабил винт который держит регулировочную шайбу реле(совсем чутка померно 1/8 оборота) все стало запускаться...но думаю это не очень правильно.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Да куда уж больше то шланг, тем более что в котле все равно труба 1/2. В статике если судить по релюхе тоже 21. На 22 реле дает горелке отбой. Реле выкручено на 8мбар. Это минимум. Я вот думаю может реле на трубу накрутить а от него шланг к котлу. Но это новерное кроме локального заужения трубы ничего не даст. Хотя есть адаптер на 1 дюйм.
Как такой вариант: на газ трубу через адептер 1 дюйм реле, а от реле шлангом 3/4 к котлу?
Как такой вариант: на газ трубу через адептер 1 дюйм реле, а от реле шлангом 3/4 к котлу?
куда надо туда и больше...у Вас судя по всему во время и после пуска горелки идет просадка давления ниже 8 мБар..поскольку счетчик при переключении режимов видимо прерывает подачу газа...ресивер после счётчика поможет сгладить эти колебания...ну или пусть работает без реле.....вон виссманн его ващее с этого года выкинул из штатной комплектации.true писал(а):Да куда уж больше то
После пуска просадок нет. На рабочей гррелке выкручиваю до 22 потом глохнет. А вот при старте да, причем проблема именно в счетчике, без него все ок. Даже плавнее стартует(сразу додувает до камеры сгорания)
Видимо и правда крутить газовиков либо на замену счетчика(принципиально другой марки) или сварку ресивера
Видимо и правда крутить газовиков либо на замену счетчика(принципиально другой марки) или сварку ресивера