День добрый, помогите разрулить "гимор" ....
... а именно : имеем стояки с верхней раздачей, обратка вниз в подвал, посредством одного насоса в котел, 4 этажа, 3 стояка в крыле здания, все радиаторы работаю нормально - один собака, гудит, воет ...
промыли, воздух спустили - воет ...
сняли другой(не гудел на своем месте раньше) заменили с гудящим местами ... тот что гудел, на новом месте спокоен ... тот что не гудел - развылся на новом месте ...
... я понимаю про шаманов и колдунов и про магию темных сил ... но не смешно ...
отчего может подобная хрень происходить ... в гипрок трубы заходят как и везде, в перекрытия да как и на других стояках, да и на этом все одинаково ...
естественный шум работающего радиатора если прислушаться, в тишине есть у всех, той или иной громкости и тональности , но в этом месте черти что ...
что за хрень ... откуда резонанс происходящего воя ...
может его на пару секций придушить (десять пятисотых сейчас) ...
радиатор гудит
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
радиатор гудит
читаем инструкцию по диагонали, внимательно ... кому плохо видно, подсказываю - "Кроилово, ведет к попадалову"
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
- Abil
- Мастер
- Сообщения: 1739
- Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
- Репутация: 57
- Откуда: Санкт-Петербург
Гудит из-за повышенного расхода.
Чтобы снизить расход можно снизить параметры насоса (если на насосе есть регулятор) или заменить насос - при этом снизится общая мощность системы отопления.
Можно снизить расход за счет снижения сопротивления (полностью открыть всю арматуру) на других радиаторах и стояках - расход перераспределится и шум может быть снизится.
Если в помещении есть еще радиаторы, то можно полностью выключить шумящий. Естественно, станет прохладнее.
Чтобы снизить расход можно снизить параметры насоса (если на насосе есть регулятор) или заменить насос - при этом снизится общая мощность системы отопления.
Можно снизить расход за счет снижения сопротивления (полностью открыть всю арматуру) на других радиаторах и стояках - расход перераспределится и шум может быть снизится.
Если в помещении есть еще радиаторы, то можно полностью выключить шумящий. Естественно, станет прохладнее.
Жизнь богаче, я наблюдал шумящий радиатор даже без протока в нем.
Это было просто чудо какое-то - сами трубы не шумят, радиатор перекрыт, но шумит. Открываешь - шумит по другому, естественным шумом.
Он стоял возле стояка вверху, возле точки раздачи, повыше этой точки.
Может поэтому не до конца развоздушен был и в полупустом панельнике стенки резонировали.
Это было просто чудо какое-то - сами трубы не шумят, радиатор перекрыт, но шумит. Открываешь - шумит по другому, естественным шумом.
Он стоял возле стояка вверху, возле точки раздачи, повыше этой точки.
Может поэтому не до конца развоздушен был и в полупустом панельнике стенки резонировали.
Парни, спасибо за ответы и советы ...
... разбалансированная система это в точку ... "спецы" когда делали , просто делали, никто из них ничего не считал ...
вентили на радиаторах стоят - VT.008 ... открытый полностью или прижатый, или полностью закрытый шум не убирают ...
на самом деле это самый крайний к насосу радиатор ...
два насоса в системе DAB, 3 фазные ... работает один, второй запасной ... тот что работает создает достаточную вибрацию как для себя, так и для соседа( на обходной ветке) ... да так что не смотря на пускатель сразу и не поймешь кто из них включен ... и такую вибрацию они создают оба (не то чтоб один косячил, а мы другой бережем) ... криво работаю оба ...
сегодня дам команду по очереди прочистить , потом отпишусь о результатах ...
и проверить вентили на других радиаторах в стояках ... может и на самом деле несколько радиаторов прижаты по температуре (стояки где из 22, где из 35 меди ... подключение к радиаторам по 22 медяхе, зато байпасы реализованы 15 ...)
представляю сколько шуму может создать сопротивление потока из 35 стояка , по 50см 22 трубы, в 15 медь ...
касаемо завоздушености - все радиаторы в стороны маевского вздернуты , протравлены ... в верхней точке стояка автоматический воздухоотводчик ...
... разбалансированная система это в точку ... "спецы" когда делали , просто делали, никто из них ничего не считал ...
вентили на радиаторах стоят - VT.008 ... открытый полностью или прижатый, или полностью закрытый шум не убирают ...
на самом деле это самый крайний к насосу радиатор ...
два насоса в системе DAB, 3 фазные ... работает один, второй запасной ... тот что работает создает достаточную вибрацию как для себя, так и для соседа( на обходной ветке) ... да так что не смотря на пускатель сразу и не поймешь кто из них включен ... и такую вибрацию они создают оба (не то чтоб один косячил, а мы другой бережем) ... криво работаю оба ...
сегодня дам команду по очереди прочистить , потом отпишусь о результатах ...
и проверить вентили на других радиаторах в стояках ... может и на самом деле несколько радиаторов прижаты по температуре (стояки где из 22, где из 35 меди ... подключение к радиаторам по 22 медяхе, зато байпасы реализованы 15 ...)
представляю сколько шуму может создать сопротивление потока из 35 стояка , по 50см 22 трубы, в 15 медь ...
касаемо завоздушености - все радиаторы в стороны маевского вздернуты , протравлены ... в верхней точке стояка автоматический воздухоотводчик ...
читаем инструкцию по диагонали, внимательно ... кому плохо видно, подсказываю - "Кроилово, ведет к попадалову"
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Ну раз я угадал. то и делайте так как я вам посоветовал.Wind7 писал(а):на самом деле это самый крайний к насосу радиатор ...
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
все таки гул(шум) активный от работы насосов ... и из-за отсутствия утеплителя на трубах ...
насосы по очереди решили "перебрать" ... начали с самого "громкого" ... сейчас в процессе ... так же решили трубу "нарядить" во флекс ... может дополнительно снимет шум ...
я год назад в этом здании (Гостиница), заменил стояки "чертичто", в одном крыле здания ... до второго крыла все не добраться ... насосные узлы тоже ждет переезд, по направлениям ... но пока не реализована вся схема придется директору жить с гудящим радиатором ... это в его номере самый шумный радиатор ...
насосы по очереди решили "перебрать" ... начали с самого "громкого" ... сейчас в процессе ... так же решили трубу "нарядить" во флекс ... может дополнительно снимет шум ...
я год назад в этом здании (Гостиница), заменил стояки "чертичто", в одном крыле здания ... до второго крыла все не добраться ... насосные узлы тоже ждет переезд, по направлениям ... но пока не реализована вся схема придется директору жить с гудящим радиатором ... это в его номере самый шумный радиатор ...
читаем инструкцию по диагонали, внимательно ... кому плохо видно, подсказываю - "Кроилово, ведет к попадалову"