Здравствуйте.
Котел KITURAMI KSO-70R - дизельный.
Была произведена чистка котла после трехлетней эксплуатации, при которой, по не знанию изменили геометрию турбуляторов – выставили под 90° относительно потока газов. Так же заменен распылитель форсунки.
После первого запуска после чистки котел работает без замечаний первые пол дня, греть стал значительно быстрее. Но на второй день вышел в аварию. Черный дым при работе – в следствии нехватки воздуха из-за того что снова забита верхняя часть. Топка – чистая.
Подскажите, пожалуйста, как правильно выставить турбуляторы?
C уважением, Юрий.
Котел KITURAMI KSO-70R - засоряется дымоход.
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- KituramiRussia
- Любитель
- Сообщения: 282
- Зарегистрирован: 09 сен 2013, 02:43
- Репутация: 111
- Откуда: Хабаровск
- Контактная информация:
Поддерживаю такое предложение.Dim@ писал(а):shparnet
Вызвать специалиста с газоанализатором, который настроит вам горелку котла. Других вариантов нет
У сервиса обязательно должен быть при себе для работы газоанализатор. А не только руки.
Они правильно в вашем котле выставлены.shparnet писал(а):Подскажите, пожалуйста, как правильно выставить турбуляторы?
Правильно.shparnet писал(а):выставили под 90° относительно потока газов.
Если было хорошо, а потом копоть.
Причин копоти много. Отсутствие приточной вентиляции, грязное топливо, низкое напряжение.
Или сразу плохо настроили горелку. Например, в данный момент выставлено не понять какое давление в топливном насосе, или фильтр в топливном насосе никто не чистил. Подача воздуха не отрегулирована.
Re: Котел KITURAMI KSO-70R - засоряется дымоход.
Специалист - это хорошо.
Подскажите в Севастополе специалистов, если кто знает, пожалуйста.
До изменения геометрии турбулизаторов - котел намного дольше грел.
Почему в мануале в разделе обслуживание турбулизаторы подлежат только замене? - Если прогорели?
Какое оптимальное давление работы насоса? На манометре зеленая шкала и в мануале стоит 8-10кг/см2.
Подскажите в Севастополе специалистов, если кто знает, пожалуйста.
До изменения геометрии турбулизаторов - котел намного дольше грел.
Почему в мануале в разделе обслуживание турбулизаторы подлежат только замене? - Если прогорели?
Какое оптимальное давление работы насоса? На манометре зеленая шкала и в мануале стоит 8-10кг/см2.
- KituramiRussia
- Любитель
- Сообщения: 282
- Зарегистрирован: 09 сен 2013, 02:43
- Репутация: 111
- Откуда: Хабаровск
- Контактная информация: