я так понял что под замену мозгов
если стаб не справился то какой взять посоветуйте уж до кучи пожалуйста!!!
			
			
									
									
						нужна помощь!!!
					Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
	Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- 
				serogasuslik
 - Претендент

 - Сообщения: 13
 - Зарегистрирован: 19 фев 2018, 06:45
 - Репутация: 0
 
- 
				serogasuslik
 - Претендент

 - Сообщения: 13
 - Зарегистрирован: 19 фев 2018, 06:45
 - Репутация: 0
 
- 
				serogasuslik
 - Претендент

 - Сообщения: 13
 - Зарегистрирован: 19 фев 2018, 06:45
 - Репутация: 0
 
И снова прошу помощи!
Купил новые мозги и стаб 1000 квт Энергия
поехал на дачу
всё заменил и о чудо котёл запустился с первого раза
проработал сутки
родной комнатный термостат не заработал
запускал через кситал через 2 реле в разрыв минуса кабеля питания
выставил 22 градуса и день ночь и день всё ок
уезжая с дачи выставил 11 градусов и со спокойной душой уехал
неприятности пришли следующим утром (а ночью было - 15) пришло сообщение
температура ниже нормы 7 градусов
и всё так котёл больше не запустился
			
			
									
									
						Купил новые мозги и стаб 1000 квт Энергия
поехал на дачу
всё заменил и о чудо котёл запустился с первого раза
проработал сутки
родной комнатный термостат не заработал
запускал через кситал через 2 реле в разрыв минуса кабеля питания
выставил 22 градуса и день ночь и день всё ок
уезжая с дачи выставил 11 градусов и со спокойной душой уехал
неприятности пришли следующим утром (а ночью было - 15) пришло сообщение
температура ниже нормы 7 градусов
и всё так котёл больше не запустился