Тема: Вопросы по котлу Ferroli

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Вопросы по котлу Ferroli

Сообщение Coolx » 10 окт 2018, 13:58

Здравствуйте!
Возникли некоторые вопросы по котлу Ferroli Domina C24.
Т.к мы переехали в квартиру где он уже был, то сложно сказать как он раньше работал. Котлу около 12 лет.
Котел по моему мнению часто тактует.
Прикладываю график работы. Меньше чем раз в минуту включается и поработав секунд 30 выключается.
Подключил комнатный термостат, так поэокономнее стало, но при поддержании температуры часто тактует.
Мне кажется это ненормально? Отчего это может быть?
Температура сейчас выставлена 50-52 градусов на котле. По факту до 45 не дотягивает.
За неделю приходится подкачивать давление в котле до 1 бара. Т.к падает до 0.6-0.5, притом когда котел работает. В летний период давление не падало. Утечек нигде не нашли. Трещина в теплообменнике?
Пару раз подкапывала вода из предохранительного клапана как я понял(за сутки грамм 200), над циркуляционным насосом. Мастер обслуживающий котел приехал, что-то продул насосом и сказал, что что-то забилось. По тактованию и давлению ничего не понял и промолчал :(
Поделитесь мнением что с этим котлом не так?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Coolx
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 10 окт 2018, 13:53

Re: Вопросы по котлу Ferroli

Сообщение cineman » 11 окт 2018, 08:00

Что известно о схеме отопления квартиры? Можете нарисовать?
cineman
Аватара пользователя
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 3224
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Откуда: Москва

Re: Вопросы по котлу Ferroli

Сообщение Coolx » 11 окт 2018, 09:11

cineman писал(а):Что известно о схеме отопления квартиры? Можете нарисовать?

Именно по разводке все сделано или пропилленовыми трубами или медью. Радиаторы в двух комнатах еще чугунные советские, в одной стальной современный. Нарисовать конечно можно, это добавит какой-то ясности? :|
Coolx
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 10 окт 2018, 13:53

Re: Вопросы по котлу Ferroli

Сообщение Code » 11 окт 2018, 11:50

Coolx писал(а): Поделитесь мнением что с этим котлом не так?

Да легко.
Пустой расширительный бак, отсюда необходимость добавления воды и срабатывание предохранительного клапана. Ну или реальная протечка, но это маловероятно.

Решите эту проблему - будем думать дальше.
Октябрь - не самое лучшее время для анализа тактования.
Code
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 2539
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28

Re: Вопросы по котлу Ferroli

Сообщение Coolx » 11 окт 2018, 13:36

Code писал(а):
Coolx писал(а): Поделитесь мнением что с этим котлом не так?

Да легко.
Пустой расширительный бак, отсюда необходимость добавления воды и срабатывание предохранительного клапана. Ну или реальная протечка, но это маловероятно.

Решите эту проблему - будем думать дальше.
Октябрь - не самое лучшее время для анализа тактования.

Не могли бы вы подробнее написать что именно сделать.
Предохранительный клапан срабатывает из-за нехватки воды, или по какой причине?
Тактование сравниваю с напольным котлом(viadrus) у родителей в этой же время, там котел работает где-то 1-1.5 минуты и 3-5 мин молчит.
Coolx
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 10 окт 2018, 13:53

Re: Вопросы по котлу Ferroli

Сообщение Code » 11 окт 2018, 16:30

Coolx писал(а):Не могли бы вы подробнее написать что именно сделать.
Предохранительный клапан срабатывает из-за нехватки воды, или по какой причине?

Подробно описано в тысяче мест, нет смысла повторять. Погуглите.
Вот первая же ссылка: https://[*ЦЕНЗУРА*]/entries/568/
Суть - нет воздуха, при нагревании воде некуда деваться, она выходит через клапан. Остыло - нет давления.

Coolx писал(а):Тактование сравниваю с напольным котлом(viadrus) у родителей в этой же время, там котел работает где-то 1-1.5 минуты и 3-5 мин молчит.

Некорректное сравнение, все зависит от всего.
Code
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 2539
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28

Re: Вопросы по котлу Ferroli

Сообщение Coolx » 11 окт 2018, 17:13

Code писал(а):Суть - нет воздуха, при нагревании воде некуда деваться, она выходит через клапан. Остыло - нет давления.

Вообщем почитал, понял что из РБ надо слить воду и накачать насосом требуемое давление 1 атм.(надо точнее в инструкции почитать) и наполнить опять водой. Попробую на выходных посмотреть как можно слить из РБ воду. Краны перед этим подачи и обратки перекрою.
Coolx
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 10 окт 2018, 13:53

Re: Вопросы по котлу Ferroli

Сообщение cineman » 13 окт 2018, 00:38

Coolx писал(а):
cineman писал(а):Что известно о схеме отопления квартиры? Можете нарисовать?

Именно по разводке все сделано или пропилленовыми трубами или медью. Радиаторы в двух комнатах еще чугунные советские, в одной стальной современный. Нарисовать конечно можно, это добавит какой-то ясности? :|

Нет-нет, ясность только навредит. Продолжайте выкладывать графики.
cineman
Аватара пользователя
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 3224
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Откуда: Москва


Вернуться в Отопление и ГВС

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: ИванИваныч и гости: 81

Реклама на форуме     |     Реклама на сайте СОК