Котел перестает работать при закрытии камеры сгорания

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
РоманМ
Мастер
Мастер
Сообщения: 1052
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Репутация: 31
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Сообщение РоманМ »

loginza27386 писал(а):после отключения электричества, до этого котел, а следовательно и дымоход, функционировал исправно.
А на сколько отключали свет? и как это происходило?
Да! И еще - вентилятор с пневмореле чем соединено?
loginza27386 писал(а):озможно ли, что проблема в прессостате? как проверить?
При включении вентилятора перемкнуть контакты пневмореле...

Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Самое грустное что могло случиться - плата подгорела при отключении...
рррр-разобррраться... и не поломать...

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Re:

Сообщение oleg.dmitrievic »

РоманМ писал(а):
oleg.dmitrievic писал(а):ну вообще то и при неправильном давлении газа подобные симтомы могут быть.
вобче то при "неправильном давлении газа" котлу пох открыта камера сгорания или нет))))
А вот и нет. при слишком низком горелка может зажечся при открытой крышке но не загоретсья при закрытой.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

loginza27386
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 28 окт 2017, 14:01
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение loginza27386 »

РоманМ писал(а):А на сколько отключали свет? и как это происходило?
Да! И еще - вентилятор с пневмореле чем соединено?
Свет отключали минут на сорок. Соединено как на фото.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
РоманМ
Мастер
Мастер
Сообщения: 1052
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Репутация: 31
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Сообщение РоманМ »

Хех, сними это черное безобразие, у ней в нутре есть силиконовая трубочка - продуй ее...
рррр-разобррраться... и не поломать...


Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»