Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Leski
Претендент
Претендент
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 27 ноя 2004, 21:25
Репутация: 0

Теплый пол. На улице.

Сообщение Leski »

Добрый день.
Производители труб декларируют возможность устройства антиобледенительного "теплого пола" на улице.
Реализовывал ли кто либо подобные проекты?
Интересует ряд вопросов.
1. Алгоритм вкл.-выкл подогрева
2. Стоимость эксплуатации
3. Как устроить теплый пол на лестнице.

А так же общее впечатление и особенности.

Аватара пользователя
mig
Профи
Профи
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 01 фев 2005, 21:20
Репутация: 1
Откуда: Москва

Сообщение mig »

Помоему лажа полная! Трубы на лестнице? Общая высота резко поднимется. Дверь может перекрыть, ёё поднимать придётся. Если делать пол на улице, то по моему разумению только электрический. А так баловство это. Проще снег убрать веником.

Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Сообщение Slayer »

Можно,но придётся разделить через теплообменник по понятным причинам, с антифризом, не вижу преград на пути воплащения проекта."Белая дача"давно работает с тёплым грунтом.

Аватара пользователя
Вадяныч
Профи
Профи
Сообщения: 726
Зарегистрирован: 11 ноя 2004, 23:40
Репутация: 4
Откуда: Калининград

Сообщение Вадяныч »

Часто просят сделать спуск в гараж с подогревом,а когда объяснишь,что тогда и дренаж нужно отапливать,иначе вода будет тут же замерзать.,сразу передумывают :)
отсутствие результата-тоже результат

Аватара пользователя
Abil
Мастер
Мастер
Сообщения: 1739
Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
Репутация: 57
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение Abil »

Подключение - через теплообменник. Управление делают специальными контроллерами с датчиками снега. Уставки зависят от конкретного случая. Регулируют температуру вторичного контура, по продолжительности работы и т.п. На квадратный метр берут около 300Вт. На лестнице проще и дешевле сделать электрический обогрев.

Аватара пользователя
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщения: 3128
Зарегистрирован: 18 сен 2004, 23:07
Репутация: 15
Откуда: Lubercy
Контактная информация:

Сообщение Mifune »

Я делал отапливаемые дорожки,а именно подогрев стоянки автобусов.
В проекте использовал трубопроводы WIRSBO eval ф25*2,3.
Шаг был 250 мм,по рекомендации фирмы производителя.
Все работает никто не жалуется.Теплоноситель антифриз.Подключение через теплообменник.
:-)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Изображение
Хорошо хоть я, есть у меня ...

Аватара пользователя
вадим
Профи
Профи
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 17 дек 2003, 19:32
Репутация: 9
Контактная информация:

Сообщение вадим »

Abil писал(а): На квадратный метр берут около 300Вт.
подробнее, плиз.

Аватара пользователя
Abil
Мастер
Мастер
Сообщения: 1739
Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
Репутация: 57
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение Abil »

Мощность, которая необходима на квадратный метр системы снеготаяния, зависит от много: климатических факторов (интенсивности расчетного снегопада, температуры воздуха, силы ветра и т.п.). Физические основы проектирования систем снеготаяния можно найти в книге канадца М.Патрика "Снег". Издание - начало 60-х. Может быть есть что-нибудь и поновее. В этой книге есть таблицы с расчетной мощностью для разных городов Канады. И там она изменяется от 250 до 700 Вт/кв.м. Есть разработки и отечественные. Например, системы снеготаяния для насосных станций газопроводов... А для условий Европейской части России есть рекомендации компании WIRSBO - брать в расчет 300-350 Вт/кв.м, при расчетной температуре снегопада не ниже минус 10°.

Аватара пользователя
вадим
Профи
Профи
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 17 дек 2003, 19:32
Репутация: 9
Контактная информация:

Сообщение вадим »

то бишь, при использовании трубопроводов WIRSBO eval ф25*2,3. с шагом 250 мм, по рекомендации фирмы производителя( Mifune) , нужно снимать с м2 300-350 Вт (Abil) по той же , видимо ,рекомендации. При какой температуре теплоносителя можно получить искомые Вт/кв.м?

Аватара пользователя
Abil
Мастер
Мастер
Сообщения: 1739
Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
Репутация: 57
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение Abil »

Температура теплоносителя зависит от конструкции над трубой и теплоизоляции под ней. Поэтому нужно либо рассчитывать конкретную конструкцию, либо иметь запас на теплообменнике. Мощность, которая необходима, зависит и от теплопотерь вниз (это зависит от теплоизоляции и составляет от 8 до 15%) и от необходимой скорости "разгона" системы. Последний параметр должен быть задан заказчиком. Короче: точный расчет требует точной методики и точных исходных параметров. Чем больше неизвестных, тем больше должён быть запас. И в этом я согласен с Витек. Или Витьком? :glasses: