Глюк ПРОТЕРМА
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- Кочегар
- Любитель
- Сообщения: 271
- Зарегистрирован: 01 мар 2005, 08:22
- Репутация: 2
- Откуда: Ижевск
- Контактная информация:
Глюк ПРОТЕРМА
Котел Протерм 24 КЛО настенник, помещение 200-230 кв.м. Стоит комнатный термостат. При работе с комнатным термостатом котел периодический уходит в аут и выдает ошибку F1, без комнатного термостата все в норме.....и так два года... 

-
- Претендент
- Сообщения: 202
- Зарегистрирован: 16 мар 2004, 16:40
- Репутация: 2
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Глюк ПРОТЕРМА
Давайте еще раз и сначала.Кочегар писал(а):Котел Протерм 24 КЛО настенник, ... выдает ошибку F1, ...
Protherm24 КЛО и настенник - быть не может.
Можно предположить, что Protherm24 KTO.
В таком случае посмотрите на последнюю страницу
инструкции по эксплуатации.
На ошибку f1 комнатный термостат не влияет.
- Кочегар
- Любитель
- Сообщения: 271
- Зарегистрирован: 01 мар 2005, 08:22
- Репутация: 2
- Откуда: Ижевск
- Контактная информация:
Извенямс, Protherm24 KTO, во-во, я очень внимательно просмотрел возможные неисправности и не одна из них не рулит, что происходит, котел получив команду от комнатного термостата на поджиг, начинает выполнять цикл запуска и тут-же уходит в аут, нажимаю резет перезапускаю котел все в норме, убираю термостат запукскаю котел все в норме.
По ходу дело в термостате.А,чо за чудо у вас стоит?Кочегар писал(а):Извенямс, Protherm24 KTO, во-во, я очень внимательно просмотрел возможные неисправности и не одна из них не рулит, что происходит, котел получив команду от комнатного термостата на поджиг, начинает выполнять цикл запуска и тут-же уходит в аут, нажимаю резет перезапускаю котел все в норме, убираю термостат запукскаю котел все в норме.