Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

НАЧАЛЬНОЕ Пневмодавление в расширительном баке должно быть примерно на 0,2 бара меньше статического давления системы (Высота системы в метрах деленная на 10).

Аватара пользователя
Shurik
Претендент
Претендент
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 16 июл 2004, 11:51
Репутация: 0
Откуда: СПб

Сообщение Shurik »

Согласен с господами, суть вытекает из самой предназначенности и конструкции расширительного бака: компенсация расширения теплоносителя, Вам изначально нужно компенсировать давлением со стороны воздущной части, статического давления самой системы отопления, чтобы впоследствии использовать полностью обьем всего бака для компенсации расширения. :D :D :D

Аватара пользователя
Малой
Претендент
Претендент
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 28 янв 2005, 13:35
Репутация: 0
Откуда: Киев
Контактная информация:

Сообщение Малой »

Старый писал(а):Только еще надо добавить 5 м для гарантированного давления в верхних точках системы отопления, исходя из этого получаем:
Н(высота) + 5 + 2 = Р(начальное) (м)

тогда Н(высота) + 5 - 2 = Р(начальное) (м),
правильно?

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

например
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Малой
Претендент
Претендент
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 28 янв 2005, 13:35
Репутация: 0
Откуда: Киев
Контактная информация:

Сообщение Малой »

Anonymous писал(а):Все таки +2. Залезьте на сайты Импульса или продавцов баков, там именно так.
Совершенно верно! Всетаки +
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Сообщение Slayer »

Mat писал(а):НАЧАЛЬНОЕ Пневмодавление в расширительном баке должно быть примерно на 0,2 бара меньше статического давления системы (Высота системы в метрах деленная на 10).
Я бы добавил для полноты формулировки,в режиме повышеной нагрузки.

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

Мне казалось логичным создавать давление в МРБ примерно равное планируемому рабочему давлению системы отопления.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

МРБ должен начинать работать с момент начала работы системы.
С 20 гр. С. т.е. забирать в себя расширевшийся теплоноситель.......
Чтобы оное происходило, нужно чтоб давление газа в нем было равно, или чуть меньше, давлению в системе в холодном состоянии........
:roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »

По-моему оно должно быть именно чуть меньше рабочего давления в холодном состоянии. Тогда при запитке системы в баке будет запас воды для компенсации утечек и при остановке системы давление не будет резко падать.
Люблю всё делать "по науке".

Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Сообщение Slayer »

А я всегда считал,что расширитель не даёт возможности системе,преодолеть значение аварийно-критического давления.И если Р.Б.не справляется,тогда действует группа безопасности.

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »

Вы правильно сказали про повышение температуры, правда забыли про понижение. При понижении температуры бак тоже компенсирует давление в системе, в отличии от предохранительного клапана. Цируляционный насос никак не влияет на температуру воды в системе в целом. Посему поправка не нужна.
Люблю всё делать "по науке".

Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Сообщение Slayer »

NWB писал(а):Вы правильно сказали про повышение температуры, правда забыли про понижение. При понижении температуры бак тоже компенсирует давление в системе, в отличии от предохранительного клапана. Цируляционный насос никак не влияет на температуру воды в системе в целом. Посему поправка не нужна.
Уж трубу,всасать сложно,а напугать хозяина перепадами довольнотаки просто.

Ответить