Система с естественной циркуляцией

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Andrew Hapov
Претендент
Претендент
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 13 фев 2005, 09:02
Репутация: 0
Откуда: Екатеринбург

Система с естественной циркуляцией

Сообщение Andrew Hapov »

Уважаемые профессионалы!
Помогите справиться с непростой для меня задачей:
Есть гравитационная система отопления (т.е. с естественной циркуляцией теплоносителя). Объем системы ~ 600-700 литров.
Дом имеет тепловые потери в пределах 25 кВт (не более).

У хозяев есть желание заменить старый твердотопливный котел на нечто новое.

Предполагаем установить настенный котел BAXI Luna 310Fi (31 кВт), но есть опасения по поводу взаимодействия котла и встроенного насоса со старой системой.

Вопросы :?: :
Как организовать гидравлическую схему: можно ли просто «воткнуть» настенник в существующую систему (естественно, убрав открытый бак, и заменив его на закрытый). Будет ли такой вариатн достаточно эффективным? Если этот вариант нехорош, то как справиться?

PS в котле насос UPS 15-60 вроде бы

ПрактикЪ
Любитель
Любитель
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 28 янв 2005, 21:18
Репутация: 2
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение ПрактикЪ »

В котле даже расширительный бак встроен, не только насос. Так что ставьте на место открытого бака автоматический спускник воздуха и все будет работать!

ПрактикЪ
Любитель
Любитель
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 28 янв 2005, 21:18
Репутация: 2
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение ПрактикЪ »

Согласен. Только вряд ли в доме с потерями 25 kW может быть такой объем воды. Думаю, что ошибочка закралась. :roll:

Аватара пользователя
Andrew Hapov
Претендент
Претендент
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 13 фев 2005, 09:02
Репутация: 0
Откуда: Екатеринбург

Сообщение Andrew Hapov »

Да, в котле бак маленький - 10 литров, маловато будет.
А сомненья возникли из-за того, что есть опасения, что с таким насосом такая объемная система не будет работать достаточно эффективно...

ПрактикЪ
Любитель
Любитель
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 28 янв 2005, 21:18
Репутация: 2
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение ПрактикЪ »

Так откуда все же взялся такой объем воды?

Аватара пользователя
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщения: 3128
Зарегистрирован: 18 сен 2004, 23:07
Репутация: 15
Откуда: Lubercy
Контактная информация:

Сообщение Mifune »

ПрактикЪ писал(а):Согласен. Только вряд ли в доме с потерями 25 kW может быть такой объем воды. Думаю, что ошибочка закралась. :roll:
У меня дом 150 м2.Объем воды 160 литров.
Теплопотери 13 кВт.
Сто пудово ошибочка!
Изображение
Хорошо хоть я, есть у меня ...

Аватара пользователя
Andrew Hapov
Претендент
Претендент
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 13 фев 2005, 09:02
Репутация: 0
Откуда: Екатеринбург

Сообщение Andrew Hapov »

Да, сам пересчитал получилось в пределах 250-270 л.

Аватара пользователя
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщения: 3128
Зарегистрирован: 18 сен 2004, 23:07
Репутация: 15
Откуда: Lubercy
Контактная информация:

Сообщение Mifune »

Андрю,повнимательней :)))
Изображение
Хорошо хоть я, есть у меня ...

ПрактикЪ
Любитель
Любитель
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 28 янв 2005, 21:18
Репутация: 2
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение ПрактикЪ »

Тогда считайте.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Babar
Профи
Профи
Сообщения: 942
Зарегистрирован: 21 окт 2004, 15:23
Репутация: 8
Откуда: Kazan
Контактная информация:

Сообщение Babar »

Отопление радиаторы или может трубы-регистры?

Аватара пользователя
Andrew Hapov
Претендент
Претендент
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 13 фев 2005, 09:02
Репутация: 0
Откуда: Екатеринбург

Сообщение Andrew Hapov »

Отопление трубы-регистры.
Мне наконец-то принесли внятный чертеж и, действительно, оказалось, что система на 700 литров...

Аватара пользователя
Babar
Профи
Профи
Сообщения: 942
Зарегистрирован: 21 окт 2004, 15:23
Репутация: 8
Откуда: Kazan
Контактная информация:

Сообщение Babar »

Судя по подписям я уже "мастер" Гы-гы-гы....
Пожалста специалисты не оставте эту тему, т.к. я уже вижу пару мест где неплохобы повесить моторчик в естественку...

Аватара пользователя
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщения: 3128
Зарегистрирован: 18 сен 2004, 23:07
Репутация: 15
Откуда: Lubercy
Контактная информация:

Сообщение Mifune »

Да скоро мы у тебя будем консультироваться :)
Помоему естественнку ты знаеш лучше чем я.
:lol: :lol: :lol:
Изображение
Хорошо хоть я, есть у меня ...