РЕМОНТ КОТЛА ВК60
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- Алексей-сервис
- Любитель
- Сообщения: 411
- Зарегистрирован: 17 фев 2004, 22:11
- Репутация: 10
- Откуда: Калининград
Нет. Из-за расфазировки котёл вообще не будет запускаться. Здесь наиболее вероятная причина - срабатывает датчик отсутствия тяги. Как только остынет - котёл снова запускается.ПрактикЪ писал(а):Может просто проблема с полярностью? Попробуйте вынуть сетевую вилку из розетки и поменять полярность. Это поблема почти всех настенников. Зачем только они с вилками продают котлы?
На напольных Вайллантах VK60-датчик тяги механический несамовзводящийся,поэтому через выключение не перезапускается.При перемене фазировки может и не выключаться-смотря какой стоит автомат горения-100558,100560 или 100562.Но при сбое по газу,или питанию,или при невозможности котлом определить наличие пламени загорается красная контрольная лампа.Как это происходит?
отсутствие результата-тоже результат