РЕМОНТ КОТЛА ВК60

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
ПрактикЪ
Любитель
Любитель
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 28 янв 2005, 21:18
Репутация: 2
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение ПрактикЪ »

Может просто проблема с полярностью? Попробуйте вынуть сетевую вилку из розетки и поменять полярность. Это поблема почти всех настенников. Зачем только они с вилками продают котлы?

Аватара пользователя
Алексей-сервис
Любитель
Любитель
Сообщения: 411
Зарегистрирован: 17 фев 2004, 22:11
Репутация: 10
Откуда: Калининград

Сообщение Алексей-сервис »

ПрактикЪ писал(а):Может просто проблема с полярностью? Попробуйте вынуть сетевую вилку из розетки и поменять полярность. Это поблема почти всех настенников. Зачем только они с вилками продают котлы?
Нет. Из-за расфазировки котёл вообще не будет запускаться. Здесь наиболее вероятная причина - срабатывает датчик отсутствия тяги. Как только остынет - котёл снова запускается.

Аватара пользователя
Shurik
Претендент
Претендент
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 16 июл 2004, 11:51
Репутация: 0
Откуда: СПб

Сообщение Shurik »

По той информации которую Вы предоставили определить что с котлом и есть ли вообще что-то нереально :D
Вот список сервис-центров Vaillant авторизированных:
vaillant.ru/folder.php?folder_default_tree=10002-10355&folder_default_netfolderID=10355 :D :D :D

Аватара пользователя
Вадяныч
Профи
Профи
Сообщения: 726
Зарегистрирован: 11 ноя 2004, 23:40
Репутация: 4
Откуда: Калининград

Сообщение Вадяныч »

На напольных Вайллантах VK60-датчик тяги механический несамовзводящийся,поэтому через выключение не перезапускается.При перемене фазировки может и не выключаться-смотря какой стоит автомат горения-100558,100560 или 100562.Но при сбое по газу,или питанию,или при невозможности котлом определить наличие пламени загорается красная контрольная лампа.Как это происходит?
отсутствие результата-тоже результат